Das KANN durchaus normal sein, ist aber vielleicht auch ein Fehler, der mal auftritt und mal nicht. Ohne genauere Angaben, wann welcher Zustand herrscht, kann man dies aus der Ferne nicht beurteilen. Ist an der Anlage eine Vitotrol angeschlossen?
Die Diagnose-Abfrage hilft meistens weiter; dabei insbesondere auch den Volumenstrom auslesen. Wenn die Pumpe im Heizbetrieb läuft und trotzdem Volumenstrom 0 angezeigt wird, den Volumenstromsensor überprüfen (und vermutlich austauschen) lassen.
Wenn du gerade dabei bist, wenn der Brenner startet und gleich wieder abbricht, lies dann sofort Codieradresse 38 aus. 38:0 ist normal, alles andere deutet auf ein Problem.