Hallo,

habe einen Vitodens 300 WB mit Heizkreis A für DG und Heizkreis B mit Mischer für FB Heizung EG und 1.OG. Hat bisher einwandfrei funktioniert. Seit einigen Tagen heizt der Heizkreis A nicht mehr. Keine Fehlermeldung.

Bei Abfrage des Betriebszustand zeigt Solltemp 45°C an. Ist-Wert wird nicht angezeigt. Das Thermometer am Vorlauf zeigt 28°C an. Heizkörper sind voll aufgedreht, es müsste eigentlich warm dort ankommen.

Auffällig ist, dass der Pumpenmotor ist sehr heiß ist.

Und warum wird kein Ist-Wert für die Vorlauftemperatur angezeigt? 

 

3 ANTWORTEN 3

Hallo Vestenrunner,

welche Pumpe wird denn heiß? Ist es die interne Kesselkreispumpe oder sitzt extern für Heizkreis A noch eine zusätzliche Pumpe? Normalerweise müsstest du ja noch eine zusätzliche Pumpe für Heizkreis A haben, da Heizkreis B ja von der Kesselkreispumpe versorgt wird.

Wenn die Pumpe heiß wird, ist dies eigentlich ein Zeichen dafür, dass sie nicht mehr richtig dreht. Der Austausch der Pumpe sollte also die Lösung sein.

Die Vorlauftemperatur für Heizkreis A ist gleich die Kesseltemperatur.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo
Danke für die Antwort. Es ist die interne drehzahlgeregelte Pumpe. Die geht auf Heizkreis A. Heizkrreis B ist extern mit Mischer und einer zusätzlichen Pumpe.
Gruß
Peter.

Dann muss die interne Pumpe raus. Ich gehe mal davon aus, dass diese einfach nicht mehr die Leistung hat, um beide Heizkreise zu versorgen.

Als Ersatz kannst du die Pumpe mit der Bestellnummer 7837520 Umwälzpumpenkopf VIHU6/BUS 70 verwenden.

Grüße °pa