Hallo zusammen,
ich besitze seit ca. 3 Monaten einen 1000l Schichtspeicher an dem ein Wasserführender Kamin und eine Vitodens 300W (11KW) angeschlossen ist. Die Vitodens ist über eine EA1 (0-10V) an die Regelung des Schichtspeicher (UVR 16x2) angeschlossen und bekommt über das PWM Signal die Soll Temperatur vorgegeben.
Mein Heizungsbauer hat sich sehr schwer getan mit der Ansteuerung über die EA1 (bzw. allgemein mit der Einstellung für den Pufferspeicher) und ist jetzt der Meinung, dass er fertig ist und dass die Vitodens bestmöglich eingestellt ist. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher, und würde gerne eine Bestätigung haben.
Zum Aufbau:
Die Vitodens holt sich beim der Heizvorgabe das Wasser ganz unten aus dem Speicher und schiebt es genau auf der Höhe wieder in den Speicher, auf der es die Heizungspumpe raus holt. Bei der Warmwasseranforderung kommt es aus dem mittleren Bereich und schiebt es ganz oben in den Speicher. Die Vitodens ist im Abschaltbetrieb und bekommt nur die 0-10V. Es ist kein Sensor der Vitodens im Schichtspeicher verbaut. Die Anforderung vom Speicher wird über einen Sensor (S3 siehe Schema) gesetzt, der etwas unter dem Bereich ist, in dem das Wasser der Therme in den Speicher führt (mit 2K Abschaltverzögerung).
Mein Problem:
Wenn die Vitodens los läuft, kühlt sich der Bereich in dem die Vitodens rein fährt erstmal ab. Es dauert ca. 45min bis die Vorgegebene Temperatur von der Vitodens in den Speicher fährt. Bis dahin ist wird das Wasser im Speicher sehr durchmischt.
Die Temperatur der Vitodens messe ich mit einem Anlegefühler direkt in der Therme. Die Umwälzpumpe ist eigentlich Drehzahlgeregelt was aber in den Einstellungen deaktiviert ist.
Wenn die Vitodens aktuell los läuft, dann dauert es nicht lange, bis sie bei ihren vollen 10-11kW ist. Die Pumpe läuft auf max.
Aktuell springt die Therme ca. alle 2Stunden an und läuft für ca. 45min. (ist diese Taktung OK)
Ein paar Einstellungen die ich gerade mal abgelesen habe:
51:2
52:1
87:0
E5:0
30:0
Hersteller Nr.: 7554200501081101
Anbei das Anlagenschema und zwei Heizvorgänge der Vitodens (der Kaminofen war zu der Zeit aus).
Anlagenschema (es sind normale Heizkörper verbaut und keine Niedertemperaturheizung):
https://www.dropbox.com/s/7ygcmrifsi78w7r/Schema%20%2813.11.2018%29.PNG?dl=0
zwei Heizvorgänge der Vitodens:
https://www.dropbox.com/s/d1zbc21znz3brwh/Temp%202.PNG?dl=0
Die Hydraulik kann nicht mehr geändert werden. Der Schichtspeicher ist so gebaut wie auf dem Schema.
Meiner Meinung nach, sollte die Vitodens nur so schnell Wasser in den Schichtspeicher schieben wie es die Heizpumpe max raus holen kann. Aktuell fährt die Pumpe aber immer mit 100%.
Aktuell ist der Schichtspeicher ja als Puffer eingestellt. ( 51:2). Dadurch kann ich Umwälzpumpe nicht drehzahlgeregelt fahren.
Ist es irgendwie möglich, das ich über die 0-10V die Soll Temperatur vorgebe und gleichzeitig die Pumpendrehzahl reduziere?