So, das Problem besteht noch immer. Ich habe jetzt mal die Werkseinstellung geladen und die Parameter zurück gesetzt. Naja, jetzt geht die Pumpe während dem "Takvorgang" aus, aber ansonsten hat sich nicht viel geändert. Die IST Temperatur ist weiterhin weit über der SOLL Temperatur. Parameter 3a, 3b und 3c habe ich deaktiviert (wird nicht benötigt, das die Pumpe <1V (von Extern) deaktiviert ist. Ich hab auch nochmal ein Video gemacht. Das Video geht los, als der "Taktvorgang" gerade gestartet war. Die Pumpe ist aus gegangen und die Modulation ist auf 0%. SOLL = 31° IST =37°. Dann ist IST auf 38° gesprungen und gleichzeitig die SOLL auf 11°. Anforderung kam noch von den 0-10V. Auf dem Multimeter sieht man auch, das 3,19V angelegen waren. (Bei sek24 geht es los im Video). Ist hier kein Viessmann Techniker, der daraus schlau wird? Inzwischen gehe ich sogar eher von einem defekten Kessel wie von einer falschen Einstellung aus. Meinen zuständigen Heizungstechniker möchte ich ungern noch ins Boot holen, der hat mit der ganzen Anlage schon sehr viel Stress (nicht nur wegen dem Kessel) gehabt und war froh als alles einigermaßen mal lief. Das der Kessel aber so stark taktet, ist mir erst jetzt aufgefallen. Video: https://www.youtube.com/watch?v=8nEoYWTPSnA&ab_channel=deflou