Hallo,
ich frage mich warum unsere Heizungspumpe trotz Nachtabsenkung auf 3 Grad durchläuft und wie ich diese Funktion rausprogrammieren kann. Sämtliche Heizungsrohre sind innerhalb des Hauses verlegt, die Gefahr eines Einfrierens besteht also nicht. Aber selbst bei Plus-Temperaturen läuft die Pumpe...
Herzlichen Dank für Tipps.
Mal bitte die Herstellernummer des Gerätes verraten.
MfG
W.F
das ist der Typ. Die Herstellernummer ist 16stellig und fängt mit einer 7 an.
MfG
W.F.
Wenn 3°C Absenktemperatur eingestellt sind, erfolgt die Abschaltung der Heizungspumpe erst bei einer Außentemperatur von über 8°C. Darunter wird die Heizungspumpe wieder zugeschaltet.
MfG
W.F.
Ich nicht. Habe nur bei Viessmann nachgefragt.
MfG
W.F.
Hallo Pathfinder20,
es wurde schlicht und einfach bei der Entwicklung nicht darauf eingegangen. Bei Nachfolgemodellen soll es in Zukunft wieder möglich sein auf die Funktion der Heizkreispumpenlogik Einfluss zu nehmen. Ob es dann möglich sein wird die Funktion Rückwärtskompatibel auf die Geräte durch ein Update zu erlagen, kann man jedoch jetzt noch nicht mit Sicherheit sagen.