Beim Prüfen der Abstände der Ionisationselektrode zum Flammkörper wurden festgestellt, dass der Abstand 14 mm beträgt. Die ist laut Servieanleitung der korrekte Wert für den Brenner mit 5,2 bis 35 kW Leistung. Bei mir ist jedoch der Kessel mit 3,8 bis 19 kW Leistung montiert. Hier soll der Wert laut Serviceanleitung 8 mm sein. Ist dies ein Fehler in der Serviceanleitung oder kann man den Abstand einstellen?