Hallo Leute,
Ich habe eine Viessmann Gssbrennwertheizung vitodens 300
Seit längerer Zeit läuft die Heizungspumpe permanent an, dann lässt sie nach, dann wieder an... und das macht sie Regelmäßig.
Was könnte das sein.
Das Steuergerät ist neu.
Bitte um euren Rat, denn das nervt wenn das in den Körpern immer so Rauscht.
Lg Marco Kruft
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Kundendienst schrieb:
Hallo kruft,

dann hast du bestimmt einen WB2,WB3 Vitodens. Wenn das auftritt ist deine Heizungspumpe defekt. Lass sie austauschen und dann ist es wieder ok.

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo kruft,

dann hast du bestimmt einen WB2,WB3 Vitodens. Wenn das auftritt ist deine Heizungspumpe defekt. Lass sie austauschen und dann ist es wieder ok.

Kundendienst schrieb:
Hallo kruft,

dann hast du bestimmt einen WB2,WB3 Vitodens. Wenn das auftritt ist deine Heizungspumpe defekt. Lass sie austauschen und dann ist es wieder ok.

 