Vitodens 300 W - Flamme aus

Hallo liebes VIESSMANN Team,

bei meiner Anlage ist laut Informationsanzeige die Flamme nicht an und entsprechend die Kesseltemperatur nur auf 25°. Ein Fehler oder reine Störung wird nicht angezeigt. Die Timer-Steuerung kann es auch nicht. Was kann es sein?

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Kundendienst schrieb:
Wenn bei Codierung 2 Adresse 38 auf 33 steht hat der Feuerungsautomat Unterspannung. Dies ist nicht reparabel. Wenn du deinem HB die komplette Herstellernummer vom Vitodens gibts kann er gleich eine neuer ordern. Nummer findest du oben auf den Blech wo das Abgasrohre angeschlossen ist. Viel Erfolg.
Gruß Kundendienst



Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6
Hallo. Schau mal in der Codierung 2 Adresse 38 an.
Bei der Codierung 2, Adresse 38 steht: "38: 33" - dabei blinkt die 33.
Das ist schlecht. Wenn da 33 steht brauchst du eine neue Kesselkreisregelung. Das es immer noch so ist das die Regelunge kaputt gehen ist seltsam.

Wie alt ist der Kessel?
Er ist ca. 8 Jahre alt. Ich habe den Wartungs-Handwerkerbetrieb mal kontaktiert. Macht es Sinn sich das anzuschauen oder sofort die Kesselkreisregelung zu organisieren?
Wenn bei Codierung 2 Adresse 38 auf 33 steht hat der Feuerungsautomat Unterspannung. Dies ist nicht reparabel. Wenn du deinem HB die komplette Herstellernummer vom Vitodens gibts kann er gleich eine neuer ordern. Nummer findest du oben auf den Blech wo das Abgasrohre angeschlossen ist. Viel Erfolg.
Gruß Kundendienst

Kundendienst schrieb:
Wenn bei Codierung 2 Adresse 38 auf 33 steht hat der Feuerungsautomat Unterspannung. Dies ist nicht reparabel. Wenn du deinem HB die komplette Herstellernummer vom Vitodens gibts kann er gleich eine neuer ordern. Nummer findest du oben auf den Blech wo das Abgasrohre angeschlossen ist. Viel Erfolg.
Gruß Kundendienst