Hallo Community,

wie im Betreff erwähnt erhalte ich seit 3 Tagen diesen Fehler im Display.

Diverse Recherchen im Internet schlugen fehl, anscheinend bin ich der einzige, der diesen Fehler jemals angezeigt bekommen hat 😄

Bei Klick auf das Fragezeichen zu diesem Fehlereintrag kommt die Meldung, dass der Volumenstrom nicht gemessen werden kann, Stecker und Kabel überprüft werden soll.

Akut konnte ich erstmal nichts Auffälliges finden. Hat jemand diesen Fehler schonmal gehabt?

Warm werden die Heizkörper und das Brauchwasser, allerdings hätte ich diesen Fehler trotzdem gerne wieder weg.

Danke für die Antworten 🙂

7 ANTWORTEN 7

Hallo Pipimaxi,

könntest du mir bitte mal die Herstellnummer des Vitodens zur Verfügung stellen? Die Herstellnummer (beginnend mit 7...) findest du auf dem Typenschild, welches sich in der Regel auf der Oberseite des Wärmeerzeugers befindet.

Beste Grüße °ja

Hallo,
Der Volumenstromsensor sollte ausgetauscht werden, oder du codierst ihn raus.
Grüße

Hallo und Guten Morgen,
inzwischen kann ich endlich die Herstellnummer nennen: 7570946808138114
Kleines Update noch: Gestern Morgen bekam ich zusätzlich noch den Fehlercode F2...könnte er mit dem Strömungssensor was zu tun haben?

Danke für deine Rückmeldung. Wie von @gte1978 schon beschrieben, deutet die Meldung "1D" auf den Volumenstromsensor. Die Meldung "F2" sagt aus, dass der Brenner auf Störung geht, da der Temperaturbegrenzer ausgelöst hat. Am besten kontaktierst du deinen Fachbetrieb, damit er sich die Situation vor Ort anschauen kann.

Beste Grüße °ja

Hallo Community,

habe seit ein paar Tagen die identische Fehlermeldung in meinem Fehlerspeicher. Brenner läuft, Heizung und Warmwasser funktionieren. Ich wäre sehr an einer Lösung interessiert, da ich bereits Probleme mit der Heizung hatte und Teile getauscht werden mussten (Baujahr 2015/16)

Beste Grüße

Hallo,
diese Woche war einer von Viessmann bei mir vor Ort und hat den Sensor komplett getauscht. Wird eingeschickt und analysiert woran es lag.
Andere Lösung gibt es wohl nicht. Seitdem ist aber der Fehler weg.

Ok,
vielen Dank für die Info. Werde das dann genauso machen.
Ich bin von der Heizung leider etwas enttäuscht, in 2 1/2 Jahren bereits der zweite Gerätefehler. Spricht nicht gerade für ausgewählte Qualität. 😞
Beste Grüße