Hallo,
gestern abend haben wir die Heizkurve von 1,4 auf 0,2 gestellt, da wir immer vorlauftemperaturen von 40 - 50 Grad hatten und uns einfach zu warm war (Fussbodenheizung / 1 Heizkreislauf).
heute früh hatten wir 20 Grad vorlauftemperatur = rücklauftemperatur und kein Warmwasser zum Duschen.
BIn dann noch einmal runter und habe festgestellt das die Heizzeiten vorgeben das zwischen 22 - 6 Uhr kein Warmwasser bereitgestellt wird. Das habe ich dann wieder rausgenommen und kurze Zeit später lief die Pumpe an und der Warmwasserboiler (500 l) begann sich zu füllen. Duschen ging.
ebend ruft mich mein Nachbar an das er kein Warmes Wasser zum Duschen hat (nur 20 Grad.
Die eingestellte Wassertemperatur liegt allerdings bei 58 Grad.
Kann jemend helfen ?
Gruss Adi
Gelöst! Gehe zu Lösung.