Vitodens 300 -W Brenner startet nicht - trotzdem keine Fehlermeldung am Display
Serialnr: 7424972007145105
Type WB3D
es ist nachdem Wasser Befüllung passiert
woran liegt das Problem ?
Wasserdrucksensor?
MfG
Der Drucksensor wäre eine Möglichkeit. Eventuell ist die kleine Bohrung zugesetzt/verstopft ?
So sähe er aus:
Mal hier eingeben: https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
leider die Regelung ist defekt
Codierungebene2 die Adresse 38 hat 33
die Regelung hat Type von VBC132-A04.201.
wenn getauscht wird , soll das ganz genau diese sein?
würde es auch die Regelung von Andere Vitodens 300w mit Type VBC132-D20.301 passen?