abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 300-W B3HA selbstkalibrierend - Schornsteinfeger

Hi Zusammen,

 

wir haben die Heizungsanlage seit 2012 installiert und das Wartungsintervall vom  Schornsteinfeger war bisher alle 3 Jahre. Nun haben wir einen neuen Schornsteinfeger und dieser meinte, dass trotz "II2N3P" auf dem Typenschild die Heizung nicht selbstkalibrierend ist. Solche werden von Viessmann laut seiner Aussage Viessmann erst seit 2016 hergestellt. In meiner Betriebsanleitung ist von "Lambda pro" die Rede und auch Google bestätigt das. Nun will der Schornsteinfeger einen Nachweis (Herstellerzertifikat?) der das belegt. Wisst ihr woher ich einen offiziellen Nachweis bekomme?

Ohne Nachweis will der Schornsteinfeger nun alle 2 Jahre kommen...

 

Ich vermute das ist nur Geldmacherei, aber mir sind so leider die Hände gebunden.

 

Grüße

Jessica

 

IMG_8763.jpg
IMG_8762.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Da erzählt der "Wegelagerer"  Unsinn.

Wahnsinn wie diese Leute versuchen den anderen Geld aus der Tasche zu ziehen.

 

 

Das Typenschild ist der Nachweis!

 

https://www.sbz-monteur.de/erklaer-mal/erklaer-mal-selbstkalibrierende-feuerung

 

im Datenblatt ist es auch bestätigt.

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

hallo Jes123

 

 https://vibooks.viessmann-climatesolutions.com/de/de

unter

Safe & Smooth:
hoher Wirkungsgrad bei jeder Gasmischung
Die modernen Gas-Brennwertgeräte von Viessmann sind mit
der patentierten Verbrennungsregelung Lambda Pro Plus®
ausgestattet. Sie passt Ihr Gerät an veränderte Betriebsbedingungen
wie schwankende Gasqualitäten oder verschiedene
Gasarten an. Die automatische Steuerung sorgt für einen
gleichbleibend hohen Wirkungsgrad Ihrer Anlage. Der Fachhandwerker
muss sie nicht nachjustieren und die Prüfintervalle
des Schornsteinfegers verlängern sich auf drei Jahre. Das spart

Zeit und Geld

 

gruss gerd

 


Zeit und Geld.

Da erzählt der "Wegelagerer"  Unsinn.

Wahnsinn wie diese Leute versuchen den anderen Geld aus der Tasche zu ziehen.

 

 

Das Typenschild ist der Nachweis!

 

https://www.sbz-monteur.de/erklaer-mal/erklaer-mal-selbstkalibrierende-feuerung

 

im Datenblatt ist es auch bestätigt.

 

Vielen Dank. Das sind aussagekräftige Dokumente die ich ihm direkt so weiterleiten werde. Hoffe, dass sich das Thema damit erledigt hat.

Top-Lösungsautoren