Hallo, wie o.a. bereits beschreiben, habe ich die VR20 Platine nach einem Defekt (weggeschmort!) getauscht. Die neue Platine läuft auch soweit, aber gefühlt schaltet sich die Heizung alle 60 Sekunden ein, um dann für 30 Sekunden zu laufen. Es folgen 30 Sekunden Ruhephase und dann geht die Prozedur wieder von vorne los. Bei der Codierung habe ich nur die Anlagenkonfiguration 000:000 auf 000:003 geändert, weil ich Anlage mit Mischer zur Fussbodenheizung betreibe. Muss ich noch etwas an der Codierung ändern? Hätte jemand eine Art 'Standartcodierliste' für meine Anlagenkonfiguration? Ich verwende die Comfortrol als Bedieneinheit. Brauche dringend Expertise! LG
Hi Stefan,
bitte z.B. hier lesen.
Unter Suchbegriff VR20, Codierung, WB3 findest du sehr viele Infos im Forum.
Gruß
Fiedel
Hallo Fiedel,
erst einmal vielen Dank, dass du antwortest! Ich habe schon sehr viele Beträge von dir hier gelesen.
Leider kann ich meine Frage mit den 'allgemeinen' Hinweisen, Wartungsanweisungen oder Ersatzteillisten nicht lösen. Mir fehlt, wie oben bereits beschrieben, eine 'Standartcodierliste', um mein Problem zu lösen. Bei deinen vielen Beträgen bin ich mir ziemlich sicher, dass so etwas existiert.
LG
Stefan2509
Auf jeden Fall, ich habe schon einige Leute ihre Codierung hier komplett posten lassen - auch WB3. 😉
Hier ganz unten ist mal ein Beispiel als Zettel, hier als Liste.
Hilfreich ist immer einige Adressen in der Suche einzugeben. Dann stößt man auch auf Listen.
Aber die Standardwerte im Serv. Man. reichen auch schon aus, um eine funkt. Basis zu bekommen.
Bei deinem Problem denke ich am ehesten an Vorlauf- Min. Temp., bzw. zu hohe Heizkurve, oder
Pumpendrehzahl. Entweder wird zu viel Wärme erzeugt, oder die Wärme kommt nicht schnell genug weg.
Oder es gibt ein Flammenproblem, aber da hilft die Codierung nicht wirklich weiter.
Da müssen die Verkleidungen ab und du musst am WT- Ausgang und am Luftschacht "Hand anlegen":
Wird das Rohr oben am WT schnell heiß ist es ein Temp.- Prob., bleibt es kühl eher die Flamme.
Dann kannst du mal die Luftklappe per Hand aufhalten, oder mit Karton variabel abdecken. So kommst
du ggf. Gemisch- oder Zuluftproblemen auf die Schliche.
Achtung: Dabei immer ein Fenster anklappen, wegen Raumluftansaugung!
Hallo Fiedel,
danke für deine Antwort. Die Codierlisten habe ich ich gefunden! Ich werde die erst einmal checken bzw. abgleichen.
Wenn du bei meinem Problem am ehesten an Vorlauf- Min. Temp., bzw. zu hohe Heizkurve, oder
Pumpendrehzahl denkst, kann ich diese beschriebenen Probleme über die Codierung in den Griff bekommen?
Oder muss ich bei diesen Problemen schon, wie oben von dir beschrieben, Hand anlegen?
LG
Stefan
P.S. Bitte behalte im Hinterkopf, dass du Meister bist und ich bestenfalls Auszubildender bzw. Anfänger!
Der Titel hier im Forum hat nichts mit der tatsächlichen Bildung zu tun. Er richtet sich vielmehr nach der allgemeinen Aktivität.
Und da die VR20 verschmort ist, könnte es durchaus auch den Feuerungsautomaten getroffen haben. Schliesslich steckt die VR 20 auf Demselben. Es wäre also durchaus möglich, dass es gar nicht an den Einstellungen liegt.
Um weiter zu kommen, vergleiche ruhig die Listen und bei Unklarheiten guckst du ins Serv.Man., was
der Parameter macht.
Wenn das nicht weiter hilft, ist Hand anlegen angesagt und dafür muss man kein "Meister" sein.
Du machst dann Fotos vom offenen Gerät und ich male dir Pfeile an die entspr. Stellen.
Hallo Fiedel, find' ich super, dass Du so hilfsbereit bist!
Ich bin, wie bereits angekündigt alle Parameter durchgegangen und dabei gibt es interessante Abweichungen.
Hier meine Einstellungen / Codierungen incl. Abweichungen (fett, kursiv😞
Codierung 1:
Schema 03 (==> es besteht hier sogar die Möglichkeit Anlagenschema 004, 005 und 006 auszuwählen!)
(meine Anlage besteht aus Fußbodenheizung incl. Mischer, Heizung 'oben' und Warmwasser)
Brenner modulierend
==> hier besteht die Möglichkeit: 'Brennerschalt Hyst: Fest, 4K' zu verändern.
HK Pumpe Ein
Mischer Ein
Kesseltemp. abhängig nein, sofort
Wasserpumpe Ein
HK Vorlauf 20 C
HK Pumpe Ein
Temp. Sensor Rücklauf Ein
Wasser Zusatzfunktion Aus
Wasser Zusatzfunktion 60 C
Codierung 2:
000 003
001 000
003 001
004 000
005 001
006 001
007 000
008 000
009 000
010 000
011 000
012 000
013 001
014 000
015 001
016 000
017 001
018 000
019 000
020 000
021 001
022 001
023 001
024 001
025 001
026 000
027 000
028 000
029 001
030 001
031 001
032 000
033 000
034 000
035 000
036 000
037 255
038 020
039 255
040 255
041 255
042 070
043 255
044 030
045 065
046 045
047 255
048 255
049 007
050 057
051 255
052 255
053 255
054 255
055 040
056 001
057 000
058 000
059 001
060 001
061 000
062 000
063 000
064 000
065 000
066 000
067 000
068 001
069 000
070 001
071 001
072 000
073 000
074 000
075 000
076 000
077 000
078 000
079 000
080 000
081 000
082 000
083 000
084 063
085 032
086 032
087 020
088 007
089 008
090 015
091 015
092 015
093 015
094 015
095 015
096 015
097 015
098 001
099 000
0A0 020
0A1 000
0A2 075
0A3 255
0A4 255
0A5 255
0A6 255
0A7 060
0A8 000
0A9 098
0B0 255
0B1 255
0B2 001
0B3 006
0B4 040
0B5 005
0B6 003
0B7 000
0B8 002
0B9 015
0C0 015
0C1 011
0C2 008
0C3 015
0C4 015
0C5 000
0C6 000
0C7 003
0C8 001
0C9 003
0D0 005
0D1 007
0D2 010
0D3 005
0D4 007
0D5 000
0D6 000
0D7 000
Eigentlich sehe ich nur 0A1, den du auf 006 ändern solltest. Bedeutung kenne ich nicht, ist aber ein
"nicht verstellen".
Moin Fiedel.
Codierung ist angepasst.
Leider ist reagiert die Anlage immer noch nicht so wie gewünscht.
Hier jetzt eine noch detailliertere Fehlerbeschreibung:
- Anlage heizt auf für ca. 120 Sekunden; dabei steigt die Kesseltemp. bis auf 47°C an
- Kesseltemp. fällt dann wieder auf 35°C innerhalb von nur ca. 90 Sekunden und Brenner startet wieder
Das widerholt sich wieder und immer wieder .........
Kann doch nicht normal sein, oder?
Muss zu meiner Schande aber auch gestehen,
dass ich dem Heizverhalten meiner Therme früher aber auch keine Beachtung schenkt habe.
LG
Ja, das klingt nach "normalem" Takten. Also ein Problem von zu schnell zu viel Wärme, die nicht
schnell genug weg kommt - höchstwahrscheinlich kein Fehler bei der Flammenbildung.
Du solltest zuerst die Heizkurve so weit wie mögl. heruntersetzen. Dann könntest du den Parameter
"044 030" schrittweise (z.B. um 5) erhöhen bis max. 65. Das ist die Mindestdrehzahl der Pumpe.
Damit erhöhst du den Durchfluss und die Wärme kommt besser weg. Der Mischer sollte mögl. weit
offen stehen. Den könntest du probehalber mal ausklinken und voll aufdrehen.
Ganz wird sich das Takten meist nicht beheben lassen, da diese Thermen min. 6KW erzeugen,
was für ein halbwegs gut gedämmtes EFH fast immer zu viel ist. Aber eine Verbesserung ist mit
den o.g. Mitteln möglich.
Hallo Fiedel. Es beruhigt mich erst einmal, dass sich das nach normalem Takten anhört. Ich habe die Heizkennlinie auf 0,8 abgesenkt und die Parameter 044 auf 055 erhöht. Mal' sehen, wie sich die Anlage verhält .......
Hallo Fiedel. Ich habe die Heizkennlinie weiter abgesenkt und gleichzeitig das Niveau erhöht. Bin jetzt bei 0,4! Die Anlage reagiert, wie von dir vorhergesagt. Sowohl die Heizzeiten und als auch Abstellzeiten werden immer länger. Leider habe ich diesen Zeiten früher keine Bedeutung beigemessen und habe deshalb keine Vergleichswerte .... LG
Das klingt doch super. Wenn du mit der Kennlinie am unteren Limit angekommen bist, kannst du ja noch mit der Pumpendrehzahl spielen. Durchlaufen wird die Therme wohl erst bei -10 °C. Darüber sind die 6KW meist zu viel.
Ich habe das Problem über eine externe SPS gelöst, die den Brenner für einige Zeit sperrt. Dafür gibt es den Eingang "ext. Sperren". Da du aber oben Heizkörper hast, lohnt sich das ggf. nicht so sehr. Da wären wohl 15 - 30 Minuten Sperrzeit realistisch. Bei nur FBH sperre ich 2 - 3 Stunden, je nach Wärmebedarf. Danach läuft die Therme sehr lange durch.