abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 300 Umwälzpumpe

Seit 2011 ist bei mir eine Vitodens 300 im Einsatz. Gebrauch nur für Heizung, nicht für Warmwasser.

Jeweils zu Beginn der Heizperiode war bisher ein Eingriff des Installateurs wegen Festsitz der Umwälzpumpe notwendig ( 2x neue Pumpe, 1x Lösen ). Meine Vermutung, dass nach der Ausschaltung entsprechend Bedienungsanleitung (mit Frostschutzüberwachung) die Funktion "Umwälzpumpe wird alle 24 Std. kurz eingeschaltet" nicht aktiv ist, wurde als unwahrscheinlich angesehen.

Nach der jetzt durchgeführten Abschaltung "beobachte" ich die Anlage deshalb regelmäßig. Ergebnis: auch nach mehreren Tagen ist ein leises "Laufgeräusch" zu vernehmen. Ich vermute jetzt, dass die Pumpe nunmehr ständig läuft. Damit würde sie zu Beginn der Heizperiode sicherlich nicht festsitzen, aber eine Lösung ist das natürlich auch nicht.

Nun stellt sich die Frage, was ist zur Fehleranalyse zu tun ( softwaremaßig ist mein Installateur sicherlich überfordert ).

Mit freundlichem Gruß

CaRo

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo CaRo,

 

da die Anlage über die Raumtemperatur angefordert wird, hat sie natürlich keine Überwachung zur Außentemperatur.

Um den Frostschutz sicherzustellen, wird aus diesem Grund die interne Umwälzpumpe auch im Abschaltbetrieb, bzw. dann wenn keine Anforderung besteht, dauerhaft betrieben.

In der Codierebene 2 kann du über Codieradresse F7 in der Gruppe Heizkreis diesen Zustand entsprechend ändern.

Du kannst die Einstellung F7:12 vornehmen. Sollte dir die Pumpe dann immer noch zu oft in Betrieb sein, kannst du den Wert entsprechend niedriger einstellen.

Bedenke aber, dass gerade in den kalten Monaten der Frostschutz gewährleistet sein muss.

 

Unbenannt.PNG

 

Viele Grüße °pa

 

 

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Hallo CaRo,

 

läuft deine Anlage witterungsgeführt oder mit angehobener Betriebsweise?

Alle Gaswandgeräte haben ab 2010 einen Automatischen Pumpenkick.

 

Ab ca. 9 Uhr wird alle 24 Stunden kurz die Pumpe eingeschaltet (witterungsgeführten Betrieb)
Bei angehobenen Betrieb ist es individuell.

 

Voraussetzung ist, dass in den letzten 23 Std. die Umwälzpumpen nicht in Betrieb waren.

Die Pumpe wird für ca. 10 Sekunden eingeschaltet. Nach erfolgtem Pumpenkick wird der zugeordnete Mischer ca. 30 Sekunden
'AUF' und dann wieder 'ZU' gefahren.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo °pa,
danke für die Stellungnahme, aber, wie geschildert, läuft die Pumpe m.E. dauernd und leider nicht mit dem wünschenswerten Pumpenkick. Die Anlage ist nicht witterungsgeführt. Sie wird lediglich über Raumtemperaturfühler gesteuert .
Viele Grüße
CaRo

Hallo CaRo,

 

da die Anlage über die Raumtemperatur angefordert wird, hat sie natürlich keine Überwachung zur Außentemperatur.

Um den Frostschutz sicherzustellen, wird aus diesem Grund die interne Umwälzpumpe auch im Abschaltbetrieb, bzw. dann wenn keine Anforderung besteht, dauerhaft betrieben.

In der Codierebene 2 kann du über Codieradresse F7 in der Gruppe Heizkreis diesen Zustand entsprechend ändern.

Du kannst die Einstellung F7:12 vornehmen. Sollte dir die Pumpe dann immer noch zu oft in Betrieb sein, kannst du den Wert entsprechend niedriger einstellen.

Bedenke aber, dass gerade in den kalten Monaten der Frostschutz gewährleistet sein muss.

 

Unbenannt.PNG

 

Viele Grüße °pa

 

 

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo °pa,
danke für diese Info. Das hört sich ja richtig gut an. Ich hoffe, dass ich den richtigen Zugang bzw. die Codierebene finde. Ich melde mich auf jeden Fall zurück.
Beste Grüße
CaRo
Hat geklappt! Nochmals danke.
CaRo
Top-Lösungsautoren