Seit dem letzten Einsatz eines Kundendienst-Technikers (Störungsbeseitigung) tropfen 2 Kugeleckhähne, einer davon nur minimal. Dies ist laut den Erfahrungen des Technikers ein bekanntes Problem. Seine Aussage: Wenn ein Kugeleckhahn bewegt wird, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er danach nicht mehr dicht ist. Der Kundendienst schlägt jetzt vor, 3 Kugeleckhähne auszutauschen.
Frage: 1. Gibt es neben den Austausch auch andere, kostengünstigere Reparaturmöglichkeiten?
2. Da die Kugeleckhähne eine bekannte Schwachstelle sind, gibt es bessere Ausführungen der Kugeleckhähne?
3. Ist es sinnvoll, gleich alle Kugeleckhähne auf Vorrat auszutauschen??
4. Gibt es Möglichkeiten, das Bewegen der Kugeleckhähne zu vermeiden??
Danke.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Was der Techniker sicher meint: Das Bewegen eines Kugelhahnes oder anderen Ventils garantiert seine Dichtheit. Erst, wenn ein Ventil oder Kugelhahn über einen längeren Zeitraum gar nicht bewegt wird, bei der Wartung oder Reparatur aber doch, kann es zu Leckagen kommen. Das gilt vor allem bei Wasserberührten Teilen. Ursache ist hier der Kalk, welcher sich unweigerlich festsetzt. Dadurch verhärten auch Nullringe.
Und lass mich raten: Die Kugelhähne werden das ganze Jahr nicht bewegt, stimmts ? Warum auch ? Die Anlage funktioniert, es stehen keine Reparaturen an. Kein Grund, irgendwas abzustellen. Ebenso betrifft das so ziemlich alle Absperrventile in den Wasserleitungen. Warmwasser ist hierbei besonders gefährdend.
Und da bei einer Heizung vor allem Warmwasser zirkuliert...
Übrigens steht Viessmann damit nicht allein. Vor Verkalkung ist keiner gefeit.
Noch etwas: Eine Reparatur ist nicht möglich. Nur ein Austausch bringt Abhilfe. Und wenn man sich angewöhnt, die Ventile ab und an mal zu bewegen, halten die sehr viel länger durch.
Was der Techniker sicher meint: Das Bewegen eines Kugelhahnes oder anderen Ventils garantiert seine Dichtheit. Erst, wenn ein Ventil oder Kugelhahn über einen längeren Zeitraum gar nicht bewegt wird, bei der Wartung oder Reparatur aber doch, kann es zu Leckagen kommen. Das gilt vor allem bei Wasserberührten Teilen. Ursache ist hier der Kalk, welcher sich unweigerlich festsetzt. Dadurch verhärten auch Nullringe.
Und lass mich raten: Die Kugelhähne werden das ganze Jahr nicht bewegt, stimmts ? Warum auch ? Die Anlage funktioniert, es stehen keine Reparaturen an. Kein Grund, irgendwas abzustellen. Ebenso betrifft das so ziemlich alle Absperrventile in den Wasserleitungen. Warmwasser ist hierbei besonders gefährdend.
Und da bei einer Heizung vor allem Warmwasser zirkuliert...
Übrigens steht Viessmann damit nicht allein. Vor Verkalkung ist keiner gefeit.