abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 222w: Heizkreis läuft. Brenner schaltet nicht ein. Heizung&Wasser kalt.

Vitodens 222w: Heizkreis läuft. Brenner schaltet nicht ein. Heizung&Wasser kalt.  Keine Fehlermeldung. Bei Ausschalten und wieder ein nach 12 Stunden läuft die Heizung normal, bis nach ca 1 Tag der Fehler wieder auftritt.

Ursache? was turn?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Volker1,

bitte mal, wie von @Kundendienst beschrieben, vorgehen und den Wert der Codieradresse 38 auslesen, wenn das beschriebene Verhalten der Anlage auftritt. Wenn du das erledigt hast, poste uns bitte mal das Ergebnis.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

10 ANTWORTEN 10
Wenn die Störung da ist schaust du mal in der Codierebene 2 nach der Adresse 38 was der Feuerungsautomat ausgibt.
Hallo Volker1,

bitte mal, wie von @Kundendienst beschrieben, vorgehen und den Wert der Codieradresse 38 auslesen, wenn das beschriebene Verhalten der Anlage auftritt. Wenn du das erledigt hast, poste uns bitte mal das Ergebnis.

Beste Grüße °be
Danke für die schnelle Reaktion. Habe 38 ausgelesen: zeigt 33
Was könnte das bedeuten? Gruß Volker1


Optionen

































Weiß nicht, ob der gesamte Vorgang sichtbar ist, deshalb hier nochmal eingefügt:
Danke für die schnelle Reaktion. Habe 38 ausgelesen: zeigt 33
Was könnte das bedeuten? Gruß Volker1.

Die 33 bedeutet, dass eine Unterspannung in der Regelung vorliegt.
Zunächst solltest du die Spannungsversorgung der Anlage überprüfen.
Ist diese in Ordnung, liegt vermutlich ein interner Regelungsfehler vor und die Regelung muss ausgetauscht werden.

Beste Grüße °be
33 heißt das der Feuerungsautomat Unterspannung hat. Heißt soviel das deine Regelung defekt ist.
Habe unsere Heizungsfirma eingeschaltet. Diese konnte mit der Diagnose 33 sehr schnell über die regionale Viessmann- Niederlassung (Umfeld Chemnitz) eine ordentliche Lösung des Problems anschieben -> Wechsel der Regelung. Geschieht in 2 Tagen. Sind zuversichtlich. Danke für den Tipp, bestätigt die Diagnose der NL. Melde mich wieder!
Wie alt ist denn der Kessel?
Die Heizungsanlage wurde in 2011 eingebaut.
Habe unsere Heizungsfirma eingeschaltet. Diese konnte mit der Diagnose 33 sehr schnell über die regionale Viessmann- Niederlassung (Umfeld Chemnitz) eine ordentliche Lösung des Problems anschieben -> Wechsel der Regelung. Geschieht alsbald. Sind zuversichtlich. Danke für den Tipp, bestätigt die Diagnose der NL.
Seltsam das die jetzt schon defekt ist.
Top-Lösungsautoren