Habe seit 2 jahren diese anlage.
aktuell laufen die Heizkörper nicht also werden nicht warm obwohl die heizkennline 1.7 und Niveau 7 eingestellt wurde.
Temperatur der Heizungsrohre an der anlage zeigen 10 grad an. Es gibt auch keine Fehlermeldung
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Sind die Pumpen gelaufen? Hast du Strömung wahrnehmen können? Wieviele Pumpen? Hat das Ventil entsprechend deiner Anforderung umgeschaltet? Hast du das am Ventil sehen können?
Dann mach mal Gruppe Heizkessel -> Umschaltventil auf Heizen und dann Brennermodulation erst minimale und dann maximale Heizleistung und berichte, was passiert. Musst auch mal die Rohre unter der Therme fühlen!
Wann wurde der Abscheider gespült??
Geht dein Heizkreis direkt durch den Kessel oder hast du ne Weiche oder Mischer oder sowas?
Moin @MD20 !
hast du evntuell vergessen, die Heizung wieder von 'nur Warmwasser' zurück auf 'Heizen und Warmwasser' zu stellen? Ansonsten - was für eine Aussentemperatur wird denn angezeigt? Nicht, dass der Fühler kaputt ist...
beste Grüsse!
Phil
Nein die anlage ist komplett an. Hatte auchcnix gemacht fühler ist eigentlich neu habs überprüft war nix auffälliges. Kann man den fühler überbrücken?
Wo kann ich die Außentemperatur ablesen?
guck mal den Thread an. Da steht, dass das passiert, wenn das Heizungswasser nicht im Kreis gepumpt werden kann, z.B. wenn alle Thermostatventile geschlossen sind - sind bei dir zumindest ein paar ordentlich aufgedreht?
Was ist die dunkelgraue 'Bombe' da auf deinem ersten Foto? Kann die was damit zu tun haben, dass kein Wasser zirkulieren kann?
>> Wo kann ich die Außentemperatur ablesen?
Hauptmenü:
Ja das sieht mir danach aus das die Anlage nicht zirkulieren kann.
Das ist die Zirkulationspumpe für Warmwasser. Das auf dem Bild davor ist ein Schlamm/Magnetitabscheider. Der kann auch zusitzen (wann wurde der das letzte Mal durchgespült, inkl Magnet ab?), aber ich denke, die Heizkreispumpe oder so sitzt fest. Grundsätzlich scheit die Therme ja zu funktionieren, Warmwasser geht ja.
Wir müssen jetzt mal systematisch vorgehen. Kannst du bitte mal die Seriennummer oder den Typ deiner Therme posten? Wie alt ist die Anlage? Eine kurze Beschreibung deines Systems?! Hast du einen nebenstehenden Warmwasserspeicher oder ist der integriert oder wohlmöglich Durchlauferhitzer? Hast du mehrere Heizkreise oder so?
Bitte mach mal einen Aktorentest für Primärkreispumpe, Heizkreispumpen (wenn vorhanden) und das Umschaltventil. Unten, 'Gruppe Heizung'. Traust du dir das zu (auch die Reaktion zu bewerten)?
Aktorentest wurde gemacht geht immer noch nicht
Sind die Pumpen gelaufen? Hast du Strömung wahrnehmen können? Wieviele Pumpen? Hat das Ventil entsprechend deiner Anforderung umgeschaltet? Hast du das am Ventil sehen können?
Dann mach mal Gruppe Heizkessel -> Umschaltventil auf Heizen und dann Brennermodulation erst minimale und dann maximale Heizleistung und berichte, was passiert. Musst auch mal die Rohre unter der Therme fühlen!
Wann wurde der Abscheider gespült??
Geht dein Heizkreis direkt durch den Kessel oder hast du ne Weiche oder Mischer oder sowas?
Also danke nochmal Heizungsmonteur war vor ort.
ventil an der pumpe hat nicht bzw. sporadisch freigegeben. Muss getauscht werden aber Heizung läuft momentan.
danke euch
👍