Hallo zusammen,
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi,
ja die gibt es: Reparatur einer bestimmten Lötstelle und ggf. Austausch eines Relais, bzw.
Nutzen eines Reparaturdienstes, der das macht. Siehe hier Punkt 4. (auch die Links ansehen).
Sieh dir auch gleich die Elkos der VR20 an (Punkt 2.).
Gruß
Fiedel
Hi,
ja die gibt es: Reparatur einer bestimmten Lötstelle und ggf. Austausch eines Relais, bzw.
Nutzen eines Reparaturdienstes, der das macht. Siehe hier Punkt 4. (auch die Links ansehen).
Sieh dir auch gleich die Elkos der VR20 an (Punkt 2.).
Gruß
Fiedel
Super, vielen Dank. Der Fehler ist jetzt nicht mehr vorhanden. Ich habe den Lötpunkt R360 bei 400 °C gereinigt und neu verlötet – nun läuft die Anlage wieder einwandfrei. Vielen Dank!
Eine wichtige Sache noch: Beim Zusammenbau unbedingt darauf achten, dass die Feuerungskarte, die oben aufsitzt, korrekt eingerastet ist. Wenn sie nicht richtig sitzt, läuft die Anlage sonst auf den Fehler A1.
Super, bitte noch hilfreiche Antworten als Lösung markieren! Danke!
Wie sahen die Elkos der VR20 aus? Oder ist die schon mal erneuert worden?