Hier kann nur entsprechend der Maßnahmen in der Serviceanleitung gehandelt werden: Zündelektrode, Ionisationselektrode und Verbindungsleitungen prüfen. Prüfen, ob starkes Störfeld (EMV) in der Nähe des Geräts ist.
Falls Störung sporadisch auftritt, Codierstecker austauschen.
Falls Störung permanent vorhanden, Regelung austauschen.
Grüße °pa