Vitodens 200 wb2aWas bedeutet Fehlercode "Ferndbedienung 6C"?

Hallo,

meine Anlage Vitodens 200 WB2A zeigt am Display den Fehlercode "Fernbedienung 6C".

Kann mir jemand bei der Interpretation helfen? Ich kann den Fehlercoder nirgends finden. Dass es wohl was mit der Fernbedinung zu tun hat kriege ich noch hin.

Vielen Dank schon einmal!

Victor Schneider

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Da würde ich sagen, Vitotrol defekt. Aber die Anlage läuft ja auch ohne.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Gib mal bitte die Herstellnummer deines Vitodens. Wenn es die Fernbedienung ist, wäre das dann bC und bedeutet Kommunikationsfehler Vitotrol. Auf was steht Adresse A0?

Hallo,

Herstellernummer ist 7186846615359106.

Ah.... ok, das macht Sinn, einfach falsch gelesen. A0 war auf 01, Vitrotol 200 wurde also richtig erkannt. Wenn ich A0 auf 00 setze verschwindet die Störungsmeldung.

Ich vermute mal, dass die Vitrotol dann ersetzt werden muss, oder?

Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
An den Dipschaltern (falls es welche gibt) der Vitotrol wurde ja nix verändert, oder? Was für eine Vitotrol hast du genau?
Hast du die Serviceanleitung zu deiner Vitodens? Lies mal auf Seite 58 und geh mal in die Kurzabfrage 7. Dort müsste an 3. Stelle eine 1 stehen.
Du kannst auch mal die Anschlüsse überprüfen, vielleicht ist ein Draht abgebrochen oder aus der Klemme gerutscht.
Die Dipschalter stehen weiterhin auf 1-0-0-0

Ich habe die Vitrotol 200 (oder gibt es da weitere Unterscheidungen?)

In der Kurzabfrag 7 steht an der dritten Stelle 00. Aber ich habe auf der Codierebene 2 A0 ja auch auf 00 gesetzt. Ist in meiner Anleitung auf S. 64/65

Wenn ich A0 zurück auf 01 setze, reagiert die Kurzabfrage entsprechend mit 1 an der dritten Stelle aber es tritt auch sofort wieder die Störung auf.

Die Drähte scheinen verbunden. Die Vitrotol ist ja zweiadrig verbunden und da sie Strom hat müssen beide entsprechend Vebindung haben. Elektrisch wurde nichts an der Anlage verändert.
Da würde ich sagen, Vitotrol defekt. Aber die Anlage läuft ja auch ohne.