Hallo, der Außensensor unserer nur wenige Monate alten Heizungsanlage Vitodens 200-W ist ungenau. Im Vergleich mit einer Referenzmessung bis zu 3 Grad! (Heute Morgen 1,1 Grad gemessen, Vitodens zeigt 3,7 Grad an). Ist das akzeptabel? Welchen Einfluss hat das auf die Heizleistung?

Gruss, Marc 

6 ANTWORTEN 6

Kann auch gut sein, dass der Sensor an einer ungünstigen Stelle befestigt wurde. Die Abweichung hat aber so kaum Einfluss auf die Leistung. Während des Regelbetriebes wird hier höchstens die Vorlauftemperatur nach unten  etwas abweichen als in der Heizkurve vorgesehen. Für den Fall, dass man eben doch ein paar Grad mehr benötigt, kann man die Heizkurve um 1-2 Zehntel höher stellen.

Einzig bei der Abschaltgrenze könnte es zu Irretationen kommen. Wenn die beispielsweise bei 19°C steht, würde die Therme schon bei tatsächlichen 16,5°C in den Sommerbetrieb wechseln.

Rein Brennstoffmässig wäre in deinem Fall etwas weniger Verbrauch zu erwarten. Schlimmer wärs, wenn der Sensor kälter als tatsächlich misst.

Danke für die hilfreiche Antwort.

 

Der Sensor ist an einer günstigen Stelle befestigt, direkt neben dem Sensor einer Wetterstation, die schon seit Jahren verlässliche Daten liefert. Interessanterweise ist die Temperaturabweichung nicht linear, sondern weicht stärker ab, je kälter es ist. Aktuelle Außentemperatur jetzt 9,6 Grad, der Viessmann Außensensor zeigt 10,3 Grad an (im Vergleich zu heute früh ~ 7:30 Uhr: Außentemperatur 1,1 Grad, Viessmann Sensor 3,7 Grad).

 

Gruß, Marc

Er zeigt aber grundsätzlich etwas wärmer an ? Und offenbar ist die Abweichung mit sinkender Aussentemperatur etwas grösser ? So, dass man annehmen könnte, dass bis zu Abschaltgrenze die Anzeige ziemlich genau erfolgt.

Korrekt! Der (unser) Viessmann Außensensor zeigt grundsätzlich eine höhere Temperatur an, die bei sinkender Temperatur immer stärker abweicht. 

Dann wäre das in diesem Fall eher positiv zu werten, weil die Anlage von der Einstellung her immer etwas weniger heizen würde . Wobei -weniger- sich hier auf vielleicht 4-6k bei der Vorlauftemperatur beläuft.

Und sollte man tatsächlich eine etwas höhere VT brauchen, kann dies schnell mit der Heizkurve behoben werden. In der Übergangszeit reicht es vermutlich, das Niveau etwas anzuheben. Damit verschiebst den Fusspunkt der Heizkurve.

Danke! So werde ich es machen 👍!