Unser Vitodens 200 is ca. 2.5 Jahre alt und lief bisher immer sehr geräuscharm. Heute ist mir jedoch ein andauernder Summton (in einem höherem Frequenzbereich) aufgefallen. Was kann die Ursache sein ? Die letzte Wartung war zu Beginn der Heizperiode Anfang November 2018 - damals gab es keine Aufffälligkeiten.

2 ANTWORTEN 2

Wie hört sich das an?
Lade doch mal eine Tondatei hoch über die Seite Pic Upload.
https://www.pic-upload.de

Ist es wirklich ein andauernder Ton sowohl im normalen Heizbetrieb als auch in der Warmwasserbereitung oder tritt das Geräusch nur innerhalb der ersten paar Sekunden auf, wenn der Brenner in Betrieb geht?

Kann sein, dass der Wärmetauscher abgasseitig irgendwo zu ist oder das Abgassystem bildet eine Art Resonanzkörper. Es kann aber auch sein, dass es verrutscht ist. Muss man mal durch die Reinigungsklappe reinschauen, ob man da evtl. was erkennt. Wie lang ist ca. das Abgassystem?

Grüße °pa