Vitodens 200 startet nicht mehr

Hallo , könnte mal eure Hilfe gebrauchen . Hab ne Vitodens 200 Bj. 2002 mit der ich im Großen und Ganzen sehr zufrieden war bis jetzt .Seit einiger Zeit startet sie jedoch überhaupt nicht mehr , will heißen Pumpe läuft jedoch Gebläse und Zündung gehen nicht in Betrieb . Hab mal den Differenzdrucksensor gewechselt , war jedoch nicht von Erfolg gekrönt .Wenn der Kessel auf Heizungsanforderung geht hört man ein leichtes Schalten jedoch nichts passiert .Hab die Thermoschalter und den Wasserdruckschalter nachgemessen war ok .Wenn ich ein Kabel an dem Thermoschalter abziehe läuft auch das Gebläse an , scheint also auch in Ordnung zu sein .Hat vielleicht jemand von euch ne Idee was ich noch testen kann .

Im voraus vielen Dank

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Tut er was, wenn du den Prüfbetrieb aktivierst ?  Wenn nicht, wird es wohl der Feuerungsautomat sein.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Tut er was, wenn du den Prüfbetrieb aktivierst ?  Wenn nicht, wird es wohl der Feuerungsautomat sein.

@Heizoholiker

Hast du mal die Thermoschalter gebrückt?
Wasserdruckschalter hat auch durchgang?
Es war der Wasserdruckschalter , hatte den Tipp bekommen diesen zu überbrücken, und siehe da alles lief wieder .
Keine Ahnung was ich vorher gemessen hatte , Sprichwort stimmt manchmal : Wer viel misst , misst Mist .
Vielen Dank euch allen , mal schauen wie lange mein Liebling noch läuft