abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 200 mit Brummg und Summ Geräusche nachts

Hallo!

 

Wir sind seit kurzem Besitzer einer Vitodens 200 (ich glaube B2HA, neueste Gerät). Seit kurzem haben wir folgendes Problem: Die Heizung ist nachts im abgesenkten Betrieb und sorgt in unregelmäßigen Abständen für Brumm und Summ Geräusche aus den Heizungsrohren (Steigrohren) im Keller. Dies allerdings nur für jeweils 2 Minuten. Danach keine Geräusche mehr. Die Therme an sich ist ruhig, tagsüber auch keine Probleme.

Der Techniker hatte die Umwälzpumpe im Verdacht und hat die Restförderhöhe im Parameter 86 auf den Wert 105 gesenkt. Tatsächlich ist das Summen leiser geworden. Dennoch wacht man davon nachts 2-3 x auf. Kann der Wert weiter reduziert werden oder gibt es andere Ursachen?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Eastman,

was hat euch denn dazu bewogen, den Wert unter Codieradresse 86 zu verstellen? In den Unterlagen steht doch ganz klar, dass dieser Wert nicht verstellt werden soll.

Die Drehzahl der Pumpe wird über die Codieradressen E6 und E7 eingestellt.

Wenn es sich jedoch nur um ein Geräusch für zwei Minuten handelt, sollte mal genauer geprüft werden, wo es herkommt. Dazu könnte man beispielsweise den reduzierten Betrieb mal auf nachmittags legen und dann schauen, wie sich die Anlage verhält.
Beim Reduzieren der Pumpendrehzahl sollte darauf geachtet werden, dass es danach überall noch ausreichend warm wird.

Poste bitte mal noch die Herstellnummer von deinem Vitodens 200-W. Du findest die Nummer auf einem Barcodeaufkleber oben auf dem Gerät.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo Eastman,

was hat euch denn dazu bewogen, den Wert unter Codieradresse 86 zu verstellen? In den Unterlagen steht doch ganz klar, dass dieser Wert nicht verstellt werden soll.

Die Drehzahl der Pumpe wird über die Codieradressen E6 und E7 eingestellt.

Wenn es sich jedoch nur um ein Geräusch für zwei Minuten handelt, sollte mal genauer geprüft werden, wo es herkommt. Dazu könnte man beispielsweise den reduzierten Betrieb mal auf nachmittags legen und dann schauen, wie sich die Anlage verhält.
Beim Reduzieren der Pumpendrehzahl sollte darauf geachtet werden, dass es danach überall noch ausreichend warm wird.

Poste bitte mal noch die Herstellnummer von deinem Vitodens 200-W. Du findest die Nummer auf einem Barcodeaufkleber oben auf dem Gerät.

Beste Grüße °be