Vitodens 200 fehlercode f5

Haben immerwieder den fehlercode  f5 in der Heizung. Immer morgends. Nachdem man 1-5 mal den reset Knopf drückt springt sie in der Regel wieder an. Ab und zu mach ich jedoch die Heizung  stromlos  da reset nicht ausreicht. Danach läuft alles wieder wie gewohnt? Woran liegt nun der Fehler f5?.,

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo. Liegt sehr nah das die Gemischklappe hängt. Vom Fachbetrieb in Ordnung bringen lassen.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7
Fehler F 5 müsste bei der Vitodens 200 mit dem Luftdruck zusammenhängen. Es kommen also die Druckdose, das Gebläse sowie die Verbindungsleitungen in Betracht.
Wenn es aber an einem " bauteil" liegt, wie kann der fehler dann durch reset drücken weg sein?
Hallo Miriam,

die Meldung F5 gibt es bei der Vitodens-Serie in mehreren Baureihen. Diese haben allerdings nicht immer die gleiche Ursache.
Kannst du uns die Bezeichnung oder die Herstellernummer deines Gerätes nennen? Wobei ich vermute, dass du den Vitodens nach dem Jahr 2004 hast und somit wie @Franky geschrieben hat, die Meldung mit dem Luftdruck zusammenhängt.
Du solltest gleich deinen Fachbetrieb einschalten, um die Anlage überprüfen zu lassen. Oftmals hängt bei der Meldung F5 auch sporadisch einfach nur die Gemischklappe fest.
Diese sollte dann gereinigt oder ggf. getauscht werden.

Viele Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
7186846616457108 WB2A bj 2006
Hallo. Liegt sehr nah das die Gemischklappe hängt. Vom Fachbetrieb in Ordnung bringen lassen.

Habe dasselbe Problem. Wie wurde es bei Ihnen gelöst? Können Sie dies bitte mitteilen?

Hallo Miriam,

was für eine Heizungsanlage hast du denn verbaut? Poste doch bitte noch die zugehörige Herstellnummer.

Beste Grüße °be