Vitodens 200 fehler fe , alle paar stunden auf störung von ca. 2001

Sie geht alle paar stunden auf störung , immer fe .

Wir haben schon die sonde,die zum korb fürt getauscht 

wolltne jetzt noch die zündelektroden tauschen , sind aber nicht sicher ob das was bringt .

Zum fehlercot steht auch was zum steuergerät , welches wir vor ca. 4 jahren erneuerthaben .

Bräuchte hilfe

Danke

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Elektrodentausch wird wohl nicht sehr erfolgreich sein, denk ich. FE deutet auf einen internen Fehler hin. Wäre gut möglich, dass die Regelung wieder auf wackligen Beinen steht.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Elektrodentausch wird wohl nicht sehr erfolgreich sein, denk ich. FE deutet auf einen internen Fehler hin. Wäre gut möglich, dass die Regelung wieder auf wackligen Beinen steht.