abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 200 code 38:20

Hallo,

 

ich habe obenstehenden Fehler...

38:33 wurde bereits in anderen Foren diskutiert, was bedeutet aber 38:20?

Gibt es irgendwo eine Tabelle mit Erläuterungen der Codes?

Danke für Infos

15 ANTWORTEN 15

Was macht denn dein Vitodens?
Wenn du ihn aus schaltest und wieder ein läuft da dann das Gebläse ?

Nach Ein/Ausschalten / Strom aus das Selbe.
Pumpe läuft. nach Anschalten des Schornsteinfegerschalters ein weiteres Geräusch. denke das ist das Gebläse ohne Brenner.

Ok. Um was für einen Vitodens (Herstellernummer) handelt es sich denn?
Lies mal die Diagnosewerte aus?


Hallo philipp_001,

wird zusätzlich auch eine Fehlermeldung generiert? Bitte stell uns auch die komplette Herstellnummer des Wärmeerzeugers (beginnend mit 7...) zur Verfügung. Diese findest du auf dem Typenschild, welches sich in der Regel auf dem Gehäuse des Wärmeerzeugers befindet.

Beste Grüße °ja

Die Herstellernummer lautet: 7404538 405752107
Fehlermeldungen gibt es nicht. Die Diagnose kann mir auch keine Hilfe bieten.
Ionisierungsstrom habe ich gemessen ~1uA. Allerdings ohne Brennerfunktion


In der Meldungs-Historie sind also keine Meldungen hinterlegt?

Beste Grüße °ja

nein. in der Historie sind keine Meldungen hinterlegt.

Wird der Wert 20 dauerhaft angezeigt? Zeigt der Wärmeerzeuger irgendwelche Auffälligkeiten?

Beste Grüße °ja

Der Wert 20 wird immer Angezeigt. Neustart (Strom weg), Schalter Schornsteinfeger.
Was sagt denn der Wert 20 aus?
Noch eine Beobachtung: senn ich den Unterdruck am Sensor manuell Erzeuge hört man ein klacken (Relais). Es tut sich aber nichts.

Danke für die Antworten bisher.


Bei der angegebenen Herstellnummer handelt es sich um die der Regelung. Unserem System konnte ich aber entnehmen, dass bei dir ein Vitodens 200 WB2 Uml. 12/11kW mit der Artikelnummer 7170315 installiert ist. Die Codieradresse 38 gibt erst bei den Vitotronic Regelungen den aktuellen Status über den Feuerungsautomaten preis. Bei dem bei dir installierten WB2 von 2004 gibt die Codieradresse 38 die minimale Vorlauftemperatur im Heizbetrieb preis. Die ist im Auslieferungszustand auf den Wert 20 eingestellt.

Beste Grüße °ja

Ach alle Mühe umsonst wenn du geschrieben hättest um welchen Kessel es sich handelt. Ich würde hier mal nach dem Wasserdruckschalter schauen der wird defekt sein und daher den Kessel nicht starten. Einfach mal eine Brücke setzten.

Verzeihung, ich wusste selbst nicht wie die genauen Bezeichnungen lauten. Ich konnte nur die Herstellernummer auf der "Regelung" finden.

ich werde den Tip mit dem Wasserdruckschalter testen und Rückmeldung geben.
Danke Dafür!

Besten Dank an alle Beteiligten. Der Wasserdruckschalter wars...

Na siehst du. Da war er es doch. Supi.


Danke für die Rückmeldung. 😉

Beste Grüße °ja