Ich benutze die externe Anforderung um damit einen Kombispeicher zu beheizen. In der Codierebene 2 ist die Codieradresse 125 auf 000 eingestellt. Was bewirkt die 002? Wie verhält sich die Heizkreispumpe?
Hallo Ralf0503,
die Erklärung findest du im Dateianhang.
Grüße °pa
Hallo Patrick,
noch eine ergänzende Frage. Ich würde gerne bei Schließen der Kontakte X4.1 zu X4.2 die Umwälzpumpe und den Brenner abschalten, die Warmwasseraufbereitung aber entsprechend der Regelungseinstellung laufen lassen. Sobald X4.1 zu X4.2 wieder geöffnet sind, soll die Standardregelung alle Funktionen übernehmen. Hintergrund ist, dass ich das häufige Takten in der Übergangszeit verhindern möchte, indem ich warte, bis das Wasser ausreichend abgekühlt ist, um dann zumindest über ~15 Minuten einen stetigen Brennerbetrieb zu erreichen. Ansonsten läuft der Brenner 1 Minute, schaltet dann für 4-5 Minuten ab und dann wiederholt sich das ganze ... (Heizung ist überdimiensioniert und viele Heizkörper sind geschlossen)