Hallo,
wir haben eine nagelneue Gasheizung, Vitodens 200-W 7946797101926125.
Seit dem Einbau dauert es sehr sehr viel länger, bis heißes Wasser aus dem Wasserhahn kommt als es vorher der Fall war.
Die Zirkulationspumpe ist in Ordnung und bei der alten Ölheizung hat alles einwandfrei funktioniert.
Hat jemand einen Rat?
Vielen Dank.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ob die Pumpe pumpt sollte man merken wenn man die Rohre bei laufender Pumpe anfasst.
- den Anschluß der Zirkulation am Speicher
- den Warmwasserausgang am Speicher
Wenn die Pumpe läuft sollten beide Anschlüsse etwa gleich warm sein, ggfs. der Zirkulationsanschluss etwas kälter.
Wenn vermutlich kein Wasser fließt:
Es sollte eine Schwerkraftbremse im Zirkulationsrohrstrang eingebaut sein (grob gesagt ein Rückschlagventil).
Wenn dies falsch herum montiert ist kann kein Wasser in der Zirkulationsleitung fließen. An diesem "Ventil" sollte eine Einstellmöglichkeit (Schraube mit Schlitz) sein um das Ventil zwangsweise zu öffnen. Der Schlitz wird dazu mit einem Schraubendreher in Fließrichtung gedreht. Dann ist das Ventil offen und das Zirkulationswasser kann fließen (wenn die Pumpe pumpt).
Die Schwerkraftbremse kann auch Bestandteil des Pumpengehäuses der Zirkulationspumpe sein., sollte dann aber auch die Einstellmöglichkeit zum Öffnen haben.
Hallo Thomas,
vielen Dank für Deine Nachricht.
Es wurde alles komplett erneuert, auch der WW Speicher, nur die Zikulationspumpe ist drei Jahre alt. Ich bin absoluter Laie, was meinst du mit Parameter 497.0 und 497.3?
Schöne Grüße
Petzi15
Also, die Zirkulationspumpe läuft momentan zum Testen rund um die Uhr.
Die Warmwasserbereitung ist von 5 - 22 Uhr eingestellt.
Viele Grüße
Petzi15
Also, die Pumpe ist beim WW-Speicher am 2. Anschluss von oben angeschlossen, dies ist lt. Bedienungsanleitung der Anschluss "Zirkulation".
Der Anschluss ganz unten ist Kaltwasser und Entleerung.
Vielleicht hast Du ja noch eine Idee, ansonsten müssen wir auf den Heizungsbauer hoffen,
er wusste allerdings zuletzt auch keinen Rat.
Viele Grüße
Petzi15
Ob die Pumpe pumpt sollte man merken wenn man die Rohre bei laufender Pumpe anfasst.
- den Anschluß der Zirkulation am Speicher
- den Warmwasserausgang am Speicher
Wenn die Pumpe läuft sollten beide Anschlüsse etwa gleich warm sein, ggfs. der Zirkulationsanschluss etwas kälter.
Wenn vermutlich kein Wasser fließt:
Es sollte eine Schwerkraftbremse im Zirkulationsrohrstrang eingebaut sein (grob gesagt ein Rückschlagventil).
Wenn dies falsch herum montiert ist kann kein Wasser in der Zirkulationsleitung fließen. An diesem "Ventil" sollte eine Einstellmöglichkeit (Schraube mit Schlitz) sein um das Ventil zwangsweise zu öffnen. Der Schlitz wird dazu mit einem Schraubendreher in Fließrichtung gedreht. Dann ist das Ventil offen und das Zirkulationswasser kann fließen (wenn die Pumpe pumpt).
Die Schwerkraftbremse kann auch Bestandteil des Pumpengehäuses der Zirkulationspumpe sein., sollte dann aber auch die Einstellmöglichkeit zum Öffnen haben.
Vielen Dank, Thomas, für Deine Tipps.
Viele Grüße
Petzi15
Vielen Dank für Deine Tipps.
Beste Grüße
Petzi15
Vielen Dank für die Tipps.
Beste Grüße
Petzi15