Hallo BastianV9486,
Voraussetzung für den Betrieb ist, dass die Vitotrol bei der Inbetriebnahme der Anlage korrekt am Busstecker 74 angeschlossen wurde. Wenn dies soweit passt, sollte die Vitotrol in Betrieb gehen, sobald der Vitodens eingeschaltet ist. Zusätzlich sollte jedoch noch geprüft werden, ob die Vitotrol im Inbetriebnahmeassistenten auch dem jeweiligen Heizkreis zugeordnet wurde. Ansonsten weiß die Anlage nicht, dass eine Vitotrol vorhanden ist.
Wenn dann immer noch kein Betrieb stattfindet, kann die Vitotrol im Rahmen der Gewährleistung ausgetauscht werden.
Grüße