Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 200-W externe Anforderung über K96 - Schichtspeicherladung / Heizstab / Umwälzung

Hallo zusammen,

 

seit kurzem habe ich einen Vitodens 200-W  (Ser# 772482700....).

Das Brennwertgerät lädt mit seiner internen Pumpe einen Schichtspeicher. Es gibt auch noch einen Mischer, der daraus gespeist wird und über eine Mischererweiterung angesteuert wird. (Wird aber hierfür nicht gebraucht)

 

Im Speicher ist auch ein Heizstab, der es gerne hätte, dass ab und zu die interne Pumpe läuft um das ganze ein bisschen zu verwirbeln.

 

Ich habe mal mit externer Anforderung/Sperrung über Klemme 96 gespielt.

Die Anforderung erscheint auf dem Display aber es tut sich     gar nix 😞

 

Wie stelle ich es ein, dass bei externer Anforderung die interne Pumpe anfängt zu laufen?

 

Vielen Dank

Thomas

 

 

17 ANTWORTEN 17

Hallo @ThoHof 

 

Die Seriennummer ist in etapp unbekannt. Die Nummer befindet sich auf einem Aufkleber oben am Kessel in der Nähe des Schornsteins.

 

VG

Ist ja auch nicht komplett:)

7724827002841248

 

 

2024-07-17 20_00_57-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png

2024-07-17 20_06_53-6169501VSA00007_1.PDF – Google Chrome.png

Hallo @ThoHof 

 

Sie haben wahrscheinlich einen Vitodens 200-W B2HF. Die Funktion des Eingangs 96 wird im Inbetriebnahmeassistenten festgelegt, eine externe Anforderung muss eingestellt werden, 528.0 kann auf eine niedrige Temperatur eingestellt werden (wenn man nicht mit Gas heizen möchte), und 1100.2 ist die gewünschte Drehzahl der internen Pumpe mit externer Anforderung. Solange Eingang 96 geschlossen ist, läuft die interne Pumpe.

 

2024-07-17 20_13_58-6169501VSA00007_1.PDF – Google Chrome.png

2024-07-17 20_14_32-6169501VSA00007_1.PDF – Google Chrome.png

2024-07-17 20_28_36-6169501VSA00007_1.PDF – Google Chrome.png

2024-07-17 20_26_43-6169501VSA00007_1.PDF – Google Chrome.png

2024-07-17 20_27_45-6169501VSA00007_1.PDF – Google Chrome.png

VG

Hab die Seriennummer gefunden. 7956226408606128.

 

Genauso ist das angeschlossen.

In der Inbetriebnahme wurde Externe Anforderung für Klemme 96 gewählt.

 

Die Temperatur 528.0 habe ich zuerst auf 25 Grad gestellt, später noch einmal auf 40.

 

Beim Schließen des Kontaktes erscheint in den Meldungen ein Eintrag externe Anforderung.

Die interne Pumpe tut.   Nichts.

 

 

Hallo @ThoHof 

 

Der eingestellte Wert des Parameters 1100.2 ?

 

VG

Hallo @divanc ,

 

1100.2 steht auf 75%

 

Danke übrigens für die späte Unterstützung.

Hallo @ThoHof 

 

Können Sie den Startassistenten erneut ausführen und prüfen, ob tatsächlich die externe Anforderungsfunktion für Port 96 eingestellt ist?

 

VG

IMG_20240717_205440.jpg

IMG_20240717_205433.jpg

IMG_20240717_205456.jpg

@divanc 

IMG_20240717_205425.jpg

fehlte noch 

Hallo @ThoHof 

 

Das Problem ist, dass Sie nur die Mischschaltung HK2 haben, Eingang 96 betrifft nur HK1.
Mit der Erweiterung konnte ich die interne Pumpe einschalten, aber leider gleichzeitig auch die HK2-Pumpe.

 

2024-07-17 21_01_41-6169501VSA00007_1.PDF – Google Chrome.png

 VG

Hallo @divanc ,

Ich habe auch eine EM-EA1 wegen des Flüssiggasventils.

Aber es tut sich gar nichts, wenn ich an Klemme 96 den Kontakt schließe.

Wie haben Sie das aktiviert?

 

Danke 

 

Hallo @ThoHof 

 

Versuchen Sie, das Geräteschema im Boot-Assistenten auf HK1 und HK2 einzustellen, stellen Sie HK1 im Menü auf Aus-Betrieb und versuchen Sie, den Eingang an Pin 96 zu schließen.
Ich denke, das sollte die interne Pumpe antreiben.

 

VG

Probiere ich morgen aus. Danke.

2024-07-17 21_18_25-5839517VSA00004_1.PDF – Google Chrome.png

IMG_20240718_181636.jpg

IMG_20240718_181709.jpg

  ich habe diverss durchprobiert:

HK1 mit ext. Ausschaltung, HK1 mit Mischer.

HK1 aus- betrieb, HK1 heizen.

Sollwertänderung...

 

Mit externer Anforderung bzw. Ausschaltung kommen nur die Meldungen in den Listen. Die Pumpe bleibt tot.

Ja, die Pumpe geht. Wenn die Solltemperatur Warmwasser höher ist als die Speichertemperatur geht Pumpe und Brenner an.

 

Hallo @ThoHof 

 

Bei einem eingebauten Zwischenspeicher geht die Kesselsteuerung davon aus, dass beide Heizkreise HK1 und HK2 hinter dem Zwischenspeicher installiert sind. Wird im Speicher die Solltemperatur VL der Heizkreise erreicht oder überschritten, schaltet die Kesselpumpe nicht ein. Zur Durchmischung des Speichers wäre die Aufrüstung einer externen Pumpe erforderlich, die vom Kessel aus als HK1 mit externer Anforderung gesteuert würde. Mit einer Kesselpumpe ist dies laut Ihrem Anlagenschema leider nicht realisierbar.

Oder Sie schließen diese externe Pumpe einfach parallel zum Betrieb der elektrischen Heizung an, die über eine Zeitschaltuhr gesteuert wird, um die Pumpe ein- und auszuschalten.

 

VG

Top-Lösungsautoren