abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 200 W Pumpenlogik

Hallo zusammen, mir stellen sich Fragen zur Pumpenlogik. Die Heizkreispumpe läuft ungefähr einmal in der Stunde für ca 10 Minuten, obwohl keine Wärmeabnahme stattfindet oder der Heizbetrieb sogar ausgeschaltet ist. Die Anlage aus 09/2020 läuft entweder über den Konstantbetrieb oder das Raumthermostat. Einen Außentemperaturfühler gibt es nicht.

In den Systemeinstellungen zur Pumpe wurde eingestellt, dass die Pumpe im reduzierten Betrieb oder bei keiner Wärmeanforderung durch das Raumthermostat ausgeschaltet sein soll. Das stündliche Laufen der Pumpe ließ sich nur umgehen, indem ich den gesamten Konstantbetrieb im Zeitprogramm auf den reduzierten Betrieb eingestellt habe. Der kleinste Wert sind also 20 Grad  Vorlauftemperatur. Das komische ist nur, dass bei Unterschreiten der 20 Grad die Heizung ohne externe Anforderung anspringt, jedoch nicht der Heizkreislauf, sondern stattdessen der Trinkwasserspeicher erwärmt wird. Es wird also der Trinkwasserkreislauf adressiert, auch wenn die Trinkwassererwärmung ausgeschaltet ist.

Hat jemand ähnliche Probleme oder könnte jemand von Viessmann sich direkt dazu äußern? Warum ist das Pumpenverhalten so kompliziert?

Vielen Dank und beste Grüße 

0 ANTWORTEN 0