Vitodens 200-W Pumpe

Ich benutze eine Vitodens 200-W B2HF Heizung.

Aus Unachtsamkeit habe ich ein Absperrventil für das von der Heizung abgehende erwärmte Wasser geschlossen, sodass der Ablauf versperrt war und die Pumpe 53 Stunden gegen diesen Widerstand gearbeitet hat.

Welchen Schaden kann die Pumpe dadurch nehmen?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

In der Regel nehmen hydrodynamische Pumpen bei 0-Förderung keinen Schaden.

 

Was bei dir 53 h lang geschah, passiert bei vielen Kunden den halben Sommer über: Alle Thermostate sind zugedreht und unten im Keller "heizt" der Vitodens sinnlos vor sich hin. 

 

Außerdem haben alle 200er Vitodense ein Überströmventil, was bei 130 mbar von der Vorlauf- in die Rücklaufseite öffnet. Die 300er Vitodense haben kein Überströmventil.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

In der Regel nehmen hydrodynamische Pumpen bei 0-Förderung keinen Schaden.

 

Was bei dir 53 h lang geschah, passiert bei vielen Kunden den halben Sommer über: Alle Thermostate sind zugedreht und unten im Keller "heizt" der Vitodens sinnlos vor sich hin. 

 

Außerdem haben alle 200er Vitodense ein Überströmventil, was bei 130 mbar von der Vorlauf- in die Rücklaufseite öffnet. Die 300er Vitodense haben kein Überströmventil.