Liebes Forum!

 

Habe heute versucht, einen Vitotrol 200 A an meinen Vitodens 200 W B2HA anzuschließen.

Dabei ist mir ein Fehler unterlaufen.
Anstatt an X4 habe ich das Teil an X3.4 und X3.5 angeschlossen. Als das Vitotrol-Bedienteil nicht funktioniert hat, habe ich meinen Fehler bemerkt und die Kabel entsprechend anders angeschlossen. Die Fernbedienung funktioniert nun, aber es erscheint eine Störungsmeldung: "Gemeins. Vorlaufsensor 28"


Habe ich nun den Vorlauftemperatursensor geschrottet?
Wie gehe ich hier weiter vor?

Erst mal den Widerstand des Sensors messen?

Und dann?


Vielen Dank schonmal!

Harald

 

 

2 ANTWORTEN 2

Hallo @harbuer 

 

Setzt den Wert der Codieradresse 52 von 1 auf 0.

 

 

2024-12-02 20_00_03-5619315VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png

VG

Fehler behoben:

 

Anscheinend hat das Gerät die Fernbedienung als Vorlauftemperatursensor betrachtet.
Und auch ein Abklemmen des Vitotol hat ja keine Besserung gezeigt.
D.h. das Gerät hebt die getroffene Entscheidung "Vorlauftemperatursensor installiert" scheinbar nicht mehr auf.
Und die über X3.4 und X3.5 empfangenen Informationen (bzw. eben die fehlenden Infos) werden als Fehlfunktion betrachtet.

 

Ein Post hier in diesem Forum hat mich auf die richtige Fährte geschickt:
Dort stand, dass die Codierung 52.0 das Problem löst.
Leider habe ich diese jedoch nicht gefunden.
Doch ein Zurücksetzen der Codes auf den Originalzustand hat letzten Endes geholfen, dass der Vitodens das versehentlich angeschlossene Gerät wieder vergessen hat.