Guten Tag,
meine o.g. Gas-Brennwert Hzg. brummt/dröhnt sporadisch sehr !!! laut:
- wir hören es alle 2 bis 4 Wochen vor allem Nachts / frühmorgens
- fühlt sich an, als würde komplettes Haus brummen, so dass man senkrecht im Bett steht.
- Dauer: ca 20 Sekunden
- Kein Zusammenhang mit einem bestimmten Programm oder Schaltvorgang erkennbar
- APP zeigt beim bzw. sofort nach Dröhnen an:
# Kesseltemp. steigt auf bis zu 80 Grad u fällt dann schnell auf Normalniveau
# Modulation geht bis 55% hoch
# Heizkreispumpe EIN, Speicherlade- u Zirkulationspumpe AUS
# Warmwasserspeicher bei rund 60Grad
- Schorni u Wartungsfirma haben keine Idee
- Film im Anhang zeigt die letzten Sekunden des Dröhnens, die tatsächliche Lautstärke ist um Faktor 10 höher.
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
Vielen Dank vorab!!!
Moin, das klingt ja schaurig. Ich hatte etwas vergleichbares beim meinem Kühlschrank (nicht lachen!). Da war es ein festgefressener Stellmotor für die Umlenkung des Kaltluftstromes. Vielleicht ist es hier ein (Mehrwege-)Ventil? Viel Erfolg bei der Suche! Grüße, analogfan
Vielen Dank!
Ich lache nicht 🙂