Vitodens 200-W B2HB 2,4-19kw BRUMMT LAUT Guten Tag, meine o.g. Gas-Brennwert Hzg. brummt/dröhnt sporadisch sehr !!! laut: - wir hören es alle 2 bis 4 Wochen vor allem Nachts / frühmorgens - fühlt sich an, als würde komplettes Haus brummen, so dass man senkrecht im Bett steht. - Dauer: ca 20 Sekunden - Kein Zusammenhang mit einem bestimmten Programm oder Schaltvorgang erkennbar - APP zeigt beim bzw. sofort nach Dröhnen an: # Kesseltemp. steigt auf bis zu 80 Grad u fällt dann schnell auf Normalniveau # Modulation geht bis 55% hoch # Heizkreispumpe EIN, Speicherlade- u Zirkulationspumpe AUS # Warmwasserspeicher bei rund 60Grad - Schorni u Wartungsfirma haben keine Idee - Film im Anhang zeigt die letzten Sekunden des Dröhnens, die tatsächliche Lautstärke ist um Faktor 10 höher. Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte? Vielen Dank vorab!!!