abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 200-W, Ausgleichsgefäß

Vitodens 200-W, Gas-Brennwertkombigerät, 4 Jahre alt, das Ausgleichsgefäß soll defekt sein, da aus dem Fußventil Wasser kommt. Darf das nach so kurzer Zeit sein?

Ist ein Austausch des Gefäßes sinnvoll (evtl. größeres einbaubar)?

Soll lieber ein externes Ausgleichsgefäß mit ca. 30 l verbaut werden.

Kann ein Gas verwendet werden, das weniger diffundiert?

Besten Dank für Ihre Antwort

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Harben,

wurde denn eine Berechnung zur Dimensionierung des Ausdehnungsgefäßes, vor der Installation der Anlage, durchgeführt?

Das Ausdehnungsgefäß dient in erster Linie dem Eigenschutz des Gerätes. Natürlich kann es für die eine oder andere Anlagenkonstellation auch als normales Heizwasserausdehnungsgefäß genutzt werden, jedoch muss zuvor die genannte Berechnung durchgeführt werden. Ist das Ausdehnungsgefäß grenzwertig dimensioniert, sollte ggf. zusätzlich ein externes Ausdehnungsgefäß installiert werden.

Aufgrund seiner Funktion unterliegt das Ausdehnungsgefäß natürlich auch einem gewissen Verschleiß. Ist es wiederum grenzwertig dimensioniert, erhöht das den Verschleiß.

Zunächst sollte also geprüft werden, welche Dimensionierung benötigt wird und danach kann entschieden werden, ob das interne getauscht wird oder ein externes installiert werden sollte.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo Harben,

wurde denn eine Berechnung zur Dimensionierung des Ausdehnungsgefäßes, vor der Installation der Anlage, durchgeführt?

Das Ausdehnungsgefäß dient in erster Linie dem Eigenschutz des Gerätes. Natürlich kann es für die eine oder andere Anlagenkonstellation auch als normales Heizwasserausdehnungsgefäß genutzt werden, jedoch muss zuvor die genannte Berechnung durchgeführt werden. Ist das Ausdehnungsgefäß grenzwertig dimensioniert, sollte ggf. zusätzlich ein externes Ausdehnungsgefäß installiert werden.

Aufgrund seiner Funktion unterliegt das Ausdehnungsgefäß natürlich auch einem gewissen Verschleiß. Ist es wiederum grenzwertig dimensioniert, erhöht das den Verschleiß.

Zunächst sollte also geprüft werden, welche Dimensionierung benötigt wird und danach kann entschieden werden, ob das interne getauscht wird oder ein externes installiert werden sollte.

Beste Grüße °be

Danke für die Info, Berechnung wurde m.E. nicht durchgeführt. Wie groß ist denn das interne Ausdehnungsgefäß?
Top-Lösungsautoren