Hallo in die Runde, ich habe leider seit Einbau 2020 Probleme mit der Hydraulik meines EFH. Verbaut ist eine Vitodens 200 mit statischen Heizkörpern. Heizlast ~27 kW, alles neu installiert, der hydraulische Abgleich wurde durchgeführt. Nachdem es trotz zusätzlicher externer Pumpe nicht funktionierte habe ich auf Anraten von Viessmann eine hydraulische Weiche eingebaut, Problem hat sich dadurch nicht gelöst. Es kommt nur wenig bis gar keine Zirkulation über die Therme zustande. Nach nochmaliger Rücksprache eine externe Pumpe in den RL vom Primärkreis gebaut, auch das hat nichts gebracht. Hat einer eine Idee woran es liegen kann? Anbei ein Foto vom aktuellen Zustand mit den beiden externen Pumpen, der Hydraulischen Weiche und der Erweiterung EM-P1