Hallo.
Ich habe eine Heizungsanlage: Vitodens 200 WB2 mit Anl.Nr.7170316403014108, B.J. 2003
Seit 1 Jahr habe ich einen Fehler A4 und die Umwälzpumpe läuft dann immer mit voller Drehzahl. Der Monteur schätzt, dass die Reparatur deutlich mehr als 1000€ kosten würde. Da die Heizung schon älter als 20 Jahre ist und ich nicht weis, wann die nächsten großen Probleme kommen, habe ich die Heizung dann über eine Schaltuhr betrieben. Das ist natürlich sehr unbequem.
In dem Forum gab es zahlreiche Diskussionen über das Thema. Mir ist leider nicht gelungen, ein Fazit zu ziehen, was die beste Empfehlung ist, das Problem zu lösen oder nicht zu lösen.
Es ist relativ eindeutig, dass das Problem an der Elektronik der Motorsteuerung liegen müsste, die einzeln aber nicht zu erwerben ist. Auch die Pumpe (Bestellnummer 7819749) ist nicht mehr von Viessmann als Ersatzteil zu bekommen.
Mögliche Lösungen im Forum:
Kann einer von euch den aktuellen Stand hier erläutern?
Vielen Dank!
Hallo @LuChen
Der Pumpenmotor als Nachfolger für Ihre WB2 ist 7876412 Pumpenmotor G-HE KM-Bus.
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/pumpenmotor-g-he-austauschmotor-km-bus-7876412/
VG
Wenn du die Therme noch so lange wie mögl. betreiben möchtest, ist die (nicht ganz billige)
von @divanc genannte Pumpe zu empfehlen, da sie den Stromverbrauch stark senkt.
Wenn der Fachbetrieb sie einbaut, kann es schon ca. um/ab 600 - 700 EUR kosten.
Willst du nur eine kurzfristige Lösung, könntest du Adresse 12 umstellen (Pumpe wird dann
per Relais geschaltet) und ggf. einen günstigen 3- stufigen Motor der passt (ggf. gebr.) einbauen.
Vielen Dank für eure zahlreiche Tipps.
Beim Versuch, nur eine Pumpenregelung bei Ebay zu kaufen, hat der Verkäufer darauf hingewiesen, dass Defekt von VR20 auch zu A4 Fehler führen kann. Ich sollte vorerst VR20 überprüfen. Da ich vor kurzem VR20 getauscht habe, aber bei WW Betrieb nur über Zeit-Schaltuhr betrieben habe, war mir nicht aufgefallen, dass das Problem mit der Pumpe bereits nach VR20 Wechsel verschwunden ist.
Daher ist mein Problem gelöst. Nach WW Betrieb steht die Pumpe. Der Stromverbrauch ist normal Standby und beträgt ca. 15W. Im Fall von defekt drehte sich die Pumpe immer mit höchster Drehzahl und der Stromverbrauch betrug mehr als 100W.
Ich denke mal, dass es tatsächlich die Pumpe ist. Und die Drehzahlregelung gibts nicht einzeln. Lege dir also die genannte HE-Pumpe zu. Sie wird sich auch massiv auf den Stromverbrauch auswirken.
Wenn man allerdings mit der Einstellung rangeht, ob es sich amortisiert, würd ich sagen, bei so einem alten Gerät amortisiert sich nichts mehr.
Ja, das ist genau meine Einstellung. Das Gerät ist bereits 22 Jahre alt. Ich weiß nicht, wie lange das Gerät noch hält.
PS: In Ebay kann man für etwas mehr als 100€ eine überholte Drehzahlregelung ohne Pumpe kaufen.