Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 200 Solarsteuerung ohne Funktion

Wir betreiben eine Vitodens 200-W seit dem letzten Jahr.

Diese nutzt sowohl zur Unterstützung der Warmwasserbereitung als auch zur Heizungsunterstützung Solarkollektoren. Uns ist in der Übgangsphase nun aufgefallen, dass zwar laut Sensor der Solarkollektor eine Temperatur von 120°c hat -die Umwälzpumpe des Solarkreislaufes aber steht und die Gastherme heizt. Das Problem bleibt über den Tag erhalten und stellt nicht eine kurzzeitige Einschränkung dar.

Zieltemperatur des Raums 20°c und Außentemeperatur 14°c

Aus uneserer Sicht scheint diese Steuerung vollkommen unlogisch zu sein. Wie kann man dieses Problem beseitigen?

2 ANTWORTEN 2

Hallo Philipp_Merz,

kannst du uns das Schema, nach dem die Anlage gebaut ist, zur Verfügung stellen.

Wenn wir das haben, können wir mehr sagen.

Beste Grüße °jo

Hallo Hansi,

ich kann ein Anlagenschema als PDF zur Verfügung stellen, wenn ich wüsste wie ich einen Anhang zu meinem Beitrag hinzufügen könnte. Sehe aber diese Option leider nirgends. Bitte um eine kurze Info.

Viele Grüße
Top-Lösungsautoren