Vitodens 200 Pumpenwechsel

Hallo, ich habe das Problem , dass ich nach Wechsel der Umwälzpumpe die Störung C5

(keine Kommunikation mit der Pumpe) .Ich habe eine leistungsgleiche UPM3 15-75  Solar verbaut.

Meine Frage, warum funktioniert hier keine Kommunikation? Kann man evtl. mit Codierung was erreichen, oder muß hier eine teuere Systempumpe verbaut werden?

7 ANTWORTEN 7

Hallo Heizi55,

 

die Umwälzpumpe muss selbstverständlich mit dem Grundgerät kommunizieren können. Wenn es die zum Gerät passende Umwälzpumpe ist, sollte es auch funktionieren. Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Ich könnte mir vorstellen,dass die Originalpumpe eine Bus- Pumpe ist.

Ja, die Originalpumpe ist eine Bus-Pumpe. Die neue Pumpe auch. Es ist halt eine Solarpumpe mit

gleicher Leistung.

Und der Bus ist der gleiche ?

Hallo @Heizi55 

 

eine Solarpumpe ist ungeeignet, da sie über eine PWM-Ansteuerung verfügt; für Ihren Kessel mit Vitotronic-Regelung benötigen Sie einen Pumpenmotor mit KM-Bus (Bestellnummer 7843938).

 

https://www.loebbeshop.de/7843938-viessmann-umwaelzpumpenmotor-g-he-km/

 

VG

Hab einen teuren Pumpenkopf bestellt.........               Müsste dann ja funktioieren

Wenn es der unten genannten Pumpenkopf ist,sicher.