Vitodens 200 Pumpe defekt, trotzdem Warmwasserbereitung möglich?

Vitodens 200 Heizung läuft nicht, völlig inkompetenter Monteur ist ziemlich ratlos, Ergebnis: Pumpe defekt, muß ausgetauscht werden. Warmwasserbereitung ist aber auch nicht möglich, hängt angeblich mit der Pumpe zusammen.

Scheint mir suspekt, bitte eine Info, ob bei einer defekten Pumpe auch die Warmwasserbereitung nicht möglich ist.

Mit frdl. Grüßen

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Connor,

im Vitodens 200 befindet sich nur eine Pumpe und diese ist für den Heizbetrieb sowie für die Warmwasserbereitung zuständig. Ist diese defekt, ist die Funktion der Warmwasserbereitung nicht gegeben.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo Connor,

im Vitodens 200 befindet sich nur eine Pumpe und diese ist für den Heizbetrieb sowie für die Warmwasserbereitung zuständig. Ist diese defekt, ist die Funktion der Warmwasserbereitung nicht gegeben.

Beste Grüße °fl
Vielleicht noch als Zusatz: In der Therme befindet sich ein hydraulisches Umschaltventil, welches der Pumpe ermöglicht, entweder den Heizkreis oder den Speicherkreis zu bedienen.