abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 200 Funk Aussenfühler ?

Hallo! Ich habe einen vitodens 200 und leider im Neubau kein Kabel für den Aussenfühler verlegt. Gibt es einen Funksensor dafür? Wenn ja, wie kann ich den erwerben? Vielen Dank!
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Pinnbach,

wie @Heizing bereits korrekt geschrieben hat, kannst du einen Funk-Außentemperatursensor nachrüsten.

Du benötigst dafür die Funkbasis (Best.Nr.: Z011413) und den Außentemperatursensor RF (Best.Nr.: 7455213).

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo,

 

das gibt es, ist aber nicht ganz billig. Würde doch lieber schauen, ob man nicht hinter einer Regenrinne unauffällig ne Leitung ziehen kann.

 

Wenn du doch funken willst brauchst du:

Viessmann Funk-Außentemperatursensor  
Außentemperatursensor RF
Drahtloser, lichtbetriebener
Außentemperatursensor mit integriertem
Funk-Sender. Zur Erfassung von
Außentemperatur von -40 bis + 60 Grad C.
Am Wärmeerzeuger ist eine Funk-Basis
erforderlich
Bestell-Nr.: 7455213

 

und

Funk-Basis

(KM-BUS-Teilnehmer)

Zur Kommunikation zwischen der Vitotronic Regelung und

folgenden Komponenten:

n Funk-Fernbedienung Vitotrol 200-RF

n Funk-Fernbedienung Vitotrol 300-RF

n Funk-Außentemperatursensor

n Home Automation Vitocomfort 200

Für max. 3 Funk-Fernbedienungen.Nicht in Verbindung mit

einer leitungsgebundenen Fernbedienung.

Bestell-Nr.: Z011413

 

 

Bestellt werden kann das über den Heizungsbauer

 

 

 

 

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing
Hallo Pinnbach,

wie @Heizing bereits korrekt geschrieben hat, kannst du einen Funk-Außentemperatursensor nachrüsten.

Du benötigst dafür die Funkbasis (Best.Nr.: Z011413) und den Außentemperatursensor RF (Best.Nr.: 7455213).

Beste Grüße °be
Bitte zuerst abklären, welche Regelung vorhanden ist, um unliebsamen Überraschungen vorzubeugen.

Wenn bei einem Neugerät kein Aussentemperaturfühler dabei ist, handelt es sich vermutlich um ein Gerät mit einer Vitotronic 100 ("angehobener Betrieb"); die Umstellung auf Aussentemperaturführung bedingt in diesem Fall den Austausch der Vitotronic 100 (samt zugehöriger Vitotrol 100) durch eine Vitotronic 200.
Danke für die Ergänzung.

Gruß °be
Top-Lösungsautoren