abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 200 Bj.2006> Legionellen

Hallo

Ich würde gern die Funktion „Legionellen – Schaltung“ verwenden

Leider bei Code 56:0 kann ich nur entweder „0“ oder „1“ auswählen, häng wahrscheinlich mit dem Hinweis „Codierstecker“ aber wo finde ich dem.

Weil bei Code: 58 kann ich bis 60 gehen.

Hat jemand Idee?

Und wie stelle ich dem Programm 1x pro Woche

Danke im Voraus

MWMGH_0-1665559627313.png

 

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Das brauchst du nicht: Im EFH sind Legionellen kein relevantes Thema,

da Anlagen zu klein und Nutzung (Spülung) ständig vorhanden.

 

Ansonsten stellt man einfach ein WW- Zeitfenster mit der kleinstmögl. Zeit ein.

Dann erkennt die Steuerung, dass sie jetzt Leg.Prog. fahren soll.

 

Gruß

Fiedel

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Du stellst 58:60 ein und dann noch ein 4. Zeit Programm für WW. 

Zu diesem Zeitpunkt wird das WW dann auf 60 Grad aufgeheizt.

 

Der Meinung von Fiedel schließe ich mich an.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Das brauchst du nicht: Im EFH sind Legionellen kein relevantes Thema,

da Anlagen zu klein und Nutzung (Spülung) ständig vorhanden.

 

Ansonsten stellt man einfach ein WW- Zeitfenster mit der kleinstmögl. Zeit ein.

Dann erkennt die Steuerung, dass sie jetzt Leg.Prog. fahren soll.

 

Gruß

Fiedel

Du stellst 58:60 ein und dann noch ein 4. Zeit Programm für WW. 

Zu diesem Zeitpunkt wird das WW dann auf 60 Grad aufgeheizt.

 

Der Meinung von Fiedel schließe ich mich an.

Hallo  und wie kommt man in diesen Code Menü rein ? Was muss man drücken?

Danke

der Aufkleber mit der S/N 7**** des Geräts ist oben am Gerät

diese hier

https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500

eingeben.

in der Service Anleitung ist alles beschrieben