7424980
Der Außentemperatursensor zeigt um ca. 3 Grad zu viel an.
( Ist an der richtigen Stelle montiert )
Kann man diesen in der Geräte Codierung nachjustieren ? da ich in der Anleitung nichts finde bzw. gibt es eine andere Möglichkeit ?
MFG A.Koller
Hallo,
habe ich heute auch gesucht.
Es steht in der Montage-und Serviceanleitung auf Seite 62.
Parameter über die "3Striche" aufrufen. Dann "Service", dann Passwort "viservice", bestätigen, dann Systemkonfiguration, dann Gruppe 896.0 "Anzeigekorrektur ...." , neue Werte eingeben und bestätigen.
Bei mir hat's funktioniert. 😊
Hallo
danke für Ihre Antwort aber in meiner Service Anleitung steht diese Codierung nicht und ist auch bei meiner Heizung in der Codierebene nicht vorhanden.
Da haben Sie bestimmt eine andere Heizung oder eine andere Version.
Meine 200-W ist aus 2017.
Mit freundlichen Grüßen
A. Koller
Hier ist einiges zu dem Thema. Evtl auch für Ihr Modell? Meine Anlage ist aus 2022.
MfG
https://www.manualslib.de/manual/715834/Viessmann-Vitodens-200-W-Typ-B2Hf.html?page=62#
Danke aber ich brauche eine Lösung für mein Modell !!
Vitodens 200-W
WB2C
Grundgerät. 7424980
Steuerung. Vitotronic 100 Typ HC1B