Vitodens 200 (7382522100) Umwälzpumpe ausgetauscht jetzt Code FE

Bei meiner Vitodens 200 (7382522100) war die Umwälzpumpe ausgefallen,nach dem Austausch ist die Anlage auf Störung mit dem Fehlercode FE (254). Dieser wurde vorher nicht angezeigt. Welche muss ich die Leiterplatte tauschen wenn ja welche Bestellnummer

Bass266

3 ANTWORTEN 3

Vielleicht wurde beim Wechsel der Pumpe ein Kabel geknickt oder abgerissen ? Bei Fehler FE wird zuerst empfohlen, dass man alles hinsichtlich der Zündung überprüfen solle( einschliesslich Abstand der Zündelektroden und der Zündkabel auf Beschädigung).

Dann die Therme entstören. Kommt der Fehler immer wieder, hat es vermutlich der Feuerungsautomat geschafft. Was dann allerdings Zufall sein wird, da dieser eigentlich nix mit dem Pumpenwechsel zu un hat.

Überprüft alle Kabel i.O.
Welche Platine benötige ich?

Hallo bass266,

ich hoffe, dass die Regelung beim Pumpentausch kein Wasser abbekommen hat.

Lässt sich der Fehler FE quittieren, sodass kurz die rote Diode ausgeht?

Wenn ja, benötigst du nur den Feuerungsautomaten LGM29.
Bestellnummer: 7822554

Wenn die Stördiode nicht kurz nach dem quittieren erlischt, benötigst du zur LGM noch die 7818141 Leiterplatte Optolink.

Beste Grüße °ro