In meinem Einfamilienhaus, Baujahr 1951, sind 9 Heizkörper und eine Fußbodenheizung installiert.
Die Anlage lief bis vor 2 Tagen, an denen es etwas kälter war (3 °C), mit einer VT von ca. 37 °C und 12% - 18% Modulation fast durch. Nun da es etwas wärmer ist (13°C) habe ich eine VT von 40 °C und eine Modulation von 33% - 55%. Der Brenner läuft nur 10 - 15 Minuten und schaltet dann ab, um 30 Minuten später wieder zu starten.
Die Neigung steht auf 0,8 und das Niveau auf - 1 K. Alle Heizkörper sind aufgedreht. Die Fußbodenheizung hat keinen Mischer und läuft im Heizkreis 1 mit. In der Wohnung ist es ca. 21 °C warm, wie auch vor 2 Tagen.
Was kann ich tun.
Im Voraus vielen Dank
costab
Hallo,
Machen kannst du nichts, scheint ja so wie es aussieht alles zu passen, außer das Gerät die Minimalleistung nicht wegbekommt wenn es wärmer ist.
Alles gut so.
Grüße
Das Gerät lief früher oft mit niedriger Leistung, nun bei höheren Aussentemperaturen läuft es mit höherer Leistung, insbesondere nicht mehr mit min.Leistung, richtig verstanden? Ist es bei dir aktuell windig?