Meine Heizanlage Vitodens 100 WB1 mit WW-Speicher Viticell 100 wurde 2003 in Betrieb genommen.
Jetzt wird mein Vitodens 100 WB1 nur noch lauwarm. Die Kesselwassertemperatur erreicht nur 38 Grad, obwohl als Solltemperatur 54 Grad angezeigt wird. Dadurch werden die Räume nicht richtig warm.
Warmwassertemperatur ist in Ordnung, Ist- und Solltemperatur auf 46 Grad.
Die Außentemperatur wird vom Vitodens auch richtig angezeigt.
Das Gebläse läuft an. Nach 5 Sekunden zündet die Flamme für 20 Sekunden und geht wieder aus. Nach 12 Sekunden wiederholt sich dieser Vorgang von neuen.
Durch einschalten der Schornsteinfegertaste geht der Brenner in Dauerfunktion und die Kesselwassertemperatur erreicht über 70 Grad.
Im Fehlerspeicher stehen 10 mal Blitz 0:6.
Was kann die Ursache sein?