Vielen Dank für die schnelle Beantwortung meiner Frage. Gasdurchsatz am Gaszähler ermittelt. Volllast 33 Liter pro Minute. = 2,0 m³/h Teillast 16,7 Liter pro Min (5 Liter in 18 Sec). =1,0 m³/h Flammenstrom: Bei Teillast steigt der Strom kurz auf 12 µA und sinkt auf 8 µA bis die Flamme erlöscht. Bei Vollast steigt der Strom schnell auf 20 µA und sinkt allmählich auf 17 µA . Was noch auf fällt: 1. Bei WW-Betrieb (rote Leucht) erreicht die Kesselwassertempertur ohne Mucken 66/67 Grad. Bei einer Solltemperatur von 66 Grad. 2. Beim Zünden der Flamme entsteht ein lautes Rückschlaggeräusch. Ist das Normal?.