abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 100-wb1 Fehler 06

Hallo,

Seit ein paar Tagen zeigt meine vitodens 100 den Fehler 06 an.
Nach einem Neustart der Therme mittels Knopf funktioniert dann wieder alles für eine Zeit, bis der Fehler erneut auftaucht. Was kann das sein und mit welchen Kosten ist zu rechnen?
6 ANTWORTEN 6

Hallo Thunder,

die Meldung 06 bedeutet, dass der Luftdruckwächter nicht schaltet.

Mögliche Ursachen sind, dass der Abgasweg verstopft ist, der Luftdruckwächter defekt oder das Gebläse keine ausreichende Leistung mehr hat. Ich empfehle dir, die Anlage durch deinen Fachbetrieb dahingehend überprüfen zu lassen.

Du kannst dir von ihm auch vorab ein Angebot dazu erstellen lassen.

Viele Grüße
Flo

Hallo, 

Ein verschlissener Wärmetauscher wird hier die Ursache sein.

Grüße 

der Wärmetauscher wurde erst vor 5 jahren ersetzt. kann der so schnell wieder kaputt werden?

Der Vitodens 100 muss jährlich gewartet werden und der Abgaswärmetauscher dementsprechend gereinigt werden. Ansonsten kann es passieren, dass er sich schnell zusetzt und eine nachträgliche Reinigung nur noch schwer möglich ist.

Viele Grüße
Flo

Hallo, die Therme wurde erst vor 2 Monaten gewartet, hätte der Techniker das da nicht entdecken müssen?

Ich frage mich eh immer wie so mancher den Wärmetauscher eines Wb1 säubert.
Grüße
Top-Lösungsautoren